电动机定子绕组槽内有接地点的故障处理方法
来源:电工天下时间:2021-12-12 06:02:12 作者:老电工手机版>>
定子绕组槽内有接地点的问题
电动机定子绕组槽内接地,一般多发生在槽口。槽绝缘纸在槽口垫偏、损坏或在槽口因下线、划线不慎,将漆包线放到槽绝缘纸下面,或在打入槽楔时将槽绝缘纸挤破,就会造成接地故障。
针对这类故障问题,先判定电机绕组是否受潮,若受潮则对电机进行烘烤,结果无效,即可判断为有接地故障。
1、寻找接地点的方法
1)仔细检查引出线和槽子两端,发现引出线完好,槽子两端槽口绝缘均无损坏,电机内外很干净,各处无灰尘及油污,这说明接地点在槽内。
2)解开定子绕组的Y型连接点,分别测量各相对地绝缘电阻,查出有接地故障的相。
3)用一台单相调压器,其输出端的相线接到有接地故障相的一端引出线上,零线接电机机壳。将调压器从零开始升压,至槽内冒烟,立即将调压器输出电压将为零并切断电源,冒烟处就是接地点。在整个操作过程中必须注意安全,将电机放在一块绝缘垫上,切断电源前人身不能接触电机。
2、故障处理方法
把有接地槽的槽楔小心去除,将电机放入烘箱内加热,烘软绕组,仔细将槽内线匝取出,检查各导线绝缘。绝缘被破坏的要涂漆、烘干。重新在槽内放置槽绝缘纸,再将所取出的线匝放入槽内,打入槽楔,绕组浸漆、烘干。
如果发现漆包线已被烧断,可以将两根断线头分别拉到绕组的端部,找一根线径相同的漆包线放入槽内,在绕组两端部接线。接头要绞合锡焊、涂漆、烘干,再套上绝缘套管。捆扎端部时,注意捆扎接头。
相关文章
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
测定电动机三相绕组头尾的二种方法
测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。
时间:2022-06-01 21:02:41
三相交流电动机绕组的裁剪技术
三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线
当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50
怎么判断电动机三相绕组首尾端
怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。
时间:2022-03-13 08:18:35
电动机绕组崩烧的九大原因总结
有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
时间:2022-01-18 06:20:05
电动机绕组接地的故障原因及处理方法
有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-18 06:18:28
电机绕组断路故障原因及检查处理方法
在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。
时间:2022-01-18 06:02:50