三相笼型异步电动机的二种正反转控制线路(图)
来源:电工天下时间:2019-11-01 14:04:11 作者:老电工手机版>>
本文介绍了二种三相笼型异步电动机的控制线路,对三相笼型异步电动机进行正反转控制必备的二种控制线路,分别为接触器联锁的正反转控制线路、按钮、接触器双重联锁的正反转控制线路。
三相笼型异步电动机的正反转控制线路
一、接触器联锁的正反转控制线路
接触器联锁的正反转控制线路,如图1:
图1接触器联锁的正反转控制线路
必须指出,接触器KMl和KM2的主触头绝不允许同时闭合,否则将造成两相电源(Ll相和L3相)短路事故。因此设置实现联锁作用的动断辅助触头,称为联锁触头 (或互锁触头)。
线路工作原理:先合上电源开关Qs。
1、正转控制
2、反转控制
停止时,按下停止按钮SB3,控制电路失电,KM1(或KM2)主触头分断,电动机M失电停止转动。
二、按钮、接触器双重联锁的正反转控制线路
为克服接触器联锁正反转控制线路的不足,在接触器联锁的基础上,又增加了按钮联锁,构成按钮、接触器双重联锁正反转控制线路,如图2:
图2 双重联锁的正反转控制线路
线路的工作原理:先合上电源开关QS。
1、正转控制
2、反转控制
若要停止,按下SB3,整个控制电路失电,主触头分断,电动机M失电停止转动。
相关阅读:
相关文章
电动机控制:热继电器工作原理与选择标准
有关电动机控制中热继电器的工作原理、热继电器的功能、热继电器的选择标准,及其原理结构图、热继电器的控制图及符号含义,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-05 15:33:14
单相电动机正反转接线,记住几个关键点
一台单相电机(吊机用)要求接一个正反转控制开关线路,很多家装电工对于电机的正反转很少会接,特别是单相电机,一般三相电机用倒顺开关是三进三出,单相电机(吊机用)多为二进四出,单相电动机正反转怎么接线,下面来了解下。
时间:2022-07-22 05:48:40
220V单相电机正反转的实物接线图
不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:47:18
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法
怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
2个接触器控制单相电机正反转的方法
怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。
时间:2022-07-17 05:26:08
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法
当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34
单相电容电动机的简单控制线路
单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,主要应用于家用电器中,比如电风扇、洗衣机等上面。为了方便维修安装,下面介绍下这种电动机的常用接线方法。
时间:2022-07-03 14:22:01
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解
不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23