根据电缆载流量的规则,总结出铝电缆和铜电缆截面与最大载流量的关系,通过表格和口诀的方式,方便电气从业人员快速算出电缆截面和载流量之间的关系。

电缆载流量对照表_电缆载流量口诀

一、电缆载流量表

电缆载流量表

在线电缆载流量计算工具

、电缆载流量口诀

2.5下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

三、电缆载流量说明

1、本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表可以看出:倍数随截面的增大而减小。

2、“2.5下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。

3、“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。

从50mm及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50mm、70mm导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

4、“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。

若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线,4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线,6平方毫米铜芯线等于10 平方毫米铝芯线。

    相关文章
    • 2.5平方软铜线承受多大电流,借助电工口诀一目了然

      2.5平方软铜线承受多大电流,借助电工口诀一目了然

      不同平方数的电线能够承载的电流大小不同,可以根据电工口诀来加以判断,2.5的铜线按照四平方铝线的载流量来计算,具体口诀内容与含义说明,一起来看下。

      时间:2020-12-14 11:51:08

    • 电缆浮球开关与控制器的接线图与注意事项

      电缆浮球开关与控制器的接线图与注意事项

      有关电缆浮球开关与控制器的接线图与注意事项,电缆浮球开关的接线和浮球开关的安装方法,包括重锤安装方法与接线方法,电缆浮球开关控制水泵接线示意图等。

      时间:2020-11-09 11:31:36

    • 电缆线路的零序阻抗的计算问题

      电缆线路的零序阻抗的计算问题

      有关电缆线路的零序阻抗的计算问题,计算电缆线路的零序阻抗需要考虑的二个极端情况,铅(铝)包护层各处都有良好的接地,铅(铝)包护层在各处都经相当大的阻抗接地等。

      时间:2020-08-12 10:36:46

    • 电缆三相绝缘下降是什么原因

      电缆三相绝缘下降是什么原因

      有关电缆三相绝缘下降的问题,在电气线路中什么可以导致三相绝缘下降,三相平衡负载中,电缆三相绝缘下降的问题怎么解决,一起来看下。

      时间:2020-08-11 10:06:31

    • 电缆线径的电流关系与计算公式图解

      电缆线径的电流关系与计算公式图解

      电缆线径的电流关系与计算公式,导线截面积与电流的关系,不同平方毫米铜线的安全计算方法,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格,导线线径的计算公式等。

      时间:2020-06-12 16:24:54

    • 导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系

      导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系

      导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系,导线的载流量与导线截面有关,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系口诀与计算公式。

      时间:2020-06-03 15:21:49

    • 48Kw塔吊需要多大的电缆

      48Kw塔吊需要多大的电缆

      有关塔吊电缆的选择问题,功率为48kw,电压为380v,这种塔吊需要的电缆是多大,除了考虑塔吊的满负荷功率,还需要考虑电缆长度、安装方式等因素。

      时间:2020-06-03 13:53:37

    • 变频器控制柜电线电缆的敷设走线及样品示例

      变频器控制柜电线电缆的敷设走线及样品示例

      变频器控制柜电线电缆的敷设走线,变频器接线规范中,对于电线电缆的敷设走线方向的规定,具体电线电缆的选择,需要根据传输信号的性质而定。

      时间:2020-06-02 14:52:22

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有