绝缘导线载流量估算口诀
来源:电工天下时间:2022-09-05 15:35:05 作者:老电工手机版>>
有关绝缘导线载流量估算口诀的用法,铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系,倍数随截面的增大而减小,绝缘导线载流量估算口诀在使用中的注意事项,供大家参考。
绝缘导线载流量估算口诀
认识铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系。
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。 条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”
说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。
即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。
如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”
说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。
如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
相关文章
什么是导体,什么是绝缘体与半导体
有关导体、绝缘体与半导体的小知识,能良好地传导电流的物体叫做导体,导体与绝缘体、半导体的区别是什么,一起来了解下。
时间:2022-09-12 13:04:55
导线中性线有什么颜色表示
在相关规范中规定中性线宜采用淡蓝色绝缘导线。“宜”的含义:在条件许可时,应首先采用淡蓝色。有些国家中性线采用白色,如果其建筑物因业主要求采用白色作同性线,那么该建筑物内所有的中性线都应采用白色。
时间:2022-02-24 06:08:52
导电率是什么,导线发热的原因是什么
导电率是什么,导线发热的原因是什么?除了超导体之外,所有导体都有内阻,电流流过时会发热。导电率小,容易传导电流的物质就是导体,金、银、铜、铁、铝等都常用的导体材料。
时间:2021-11-26 09:34:59
全厂用电负荷的计算口诀与方法
全厂用电负荷的计算口诀与方法,工厂性质各不同,冶金、纺织和化工,有的设备连续行,有的时开时又停,全厂用电负荷的计算口诀实例详解。
时间:2021-07-02 09:02:10
车间负荷的计算口诀
有关车间负荷的计算口诀与方法,用电容量大与小,负荷电流知多少,根据电流选导线,查表一看不用算,不了解的朋友参考下。
时间:2021-03-29 09:25:50
电阻炉的参数计算口诀与方法
电阻炉的参数计算口诀与方法,工业常用电阻炉,工件加热有韧性,三相电源要常用,一般接法有星形,计算功率算电流,每相电阻可相同,不了解的朋友参考下。
时间:2021-03-29 09:25:50
导体与绝缘体实用口诀
导体与绝缘体实用口诀,活跃电子是导体,绝缘电子不易离,电阻为零是超导,硅锗材料半导体,电阻例数为电导,电导单位西门子,橡塑破瓷导电难,超过耐压也击穿。
时间:2021-03-29 09:25:48
知识分享:绝缘监视仪的UG测量方法
知识分享:绝缘监视仪的UG测量方法 一个绝缘监视仪,必须可以准确的测出供电系统中所有区域的接地故障。从测量方式上来分,绝缘监视仪分被动式的测量方式和主动式测量方式。
时间:2021-02-01 10:01:13
- 上一篇:电工常用电子名词术语含义与解释第二部分
- 下一篇:涡流效应是什么,涡流损耗是什么