铜排的载流量表:矩形铜排与铜导线载流量

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-12 13:21:32

分享下铜排的载流量表,矩形铜排的铜母排截面 25℃ 35℃,铜导线载流量(35℃),通过具体的数据展示了铜排导线的截面与截流量等。

铜排的载流量表

一、矩形铜排

铜母排截面 25℃ 35℃

平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A)

15×3    176    185

20×3    233     245

25×3   285     300

30×4   394     415

40×4   404     425  522    550

40×5   452     475 551   588

50×5   556     585  721   760

50×6   617     650  797   840

60×6   731     770 940   990

60×8   858    900  1101 1160

60×10 960     1010 1230  1295

80×6    930    1010  1195  1300

80×8   1060  11551361  1480

80×10 1190  1295 1531  1665

100×6 1160  1260 1557  1592

100×8 1310   14251674   1850

100×10 1470  15951865   2025

120×8 1530 1675  1940  2110

120×10 1685  1830  2152 2340

二、铜导线载流量(35℃)

截面(mm²) 11.5 2.54 610  16 25      35  50 7095

载流量(A)    101317  23 30 45      85     110136      170     216