电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带
来源:电工天下时间:2022-07-05 06:06:20 作者:老电工手机版>>
当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
电缆接头防水要求:先包自粘带VS先包胶带
平时一般采用缠包防水高压自粘带加PVC绝缘胶带的做法,应该先包自粘带,还是先包绝缘胶带?
正确做法:将电缆的每根线芯接好后(注意:接头要错开),先将接头两端的电缆护套用酒精擦洗干净。
用PVC绝缘胶带将线芯搭接缠绕部分包两层,防止线芯有毛刺对自粘带造成损伤,这里只包没有绝缘层的部分。没有毛刺的话,可以忽略这一步骤。
确认电缆绝缘层的清洁之后,将高压自粘带拉伸(三四倍)足够程度后缠绕三层,缠绕时两端至少覆盖完好绝缘层两倍胶带宽的长度。
然后,在外面包两到三层PVC绝缘胶带,做好这单根线芯的防水处理,依次将每根线芯处理好,再用同样步骤将整根电缆处理好。
PVC胶布一个很明显的特征,就是它的阻燃性能,许多胶布只有暂时的绝缘功能,因为材质比较差,一旦遇到线路一般的发热胶布将溶掉,根本没有绝缘性。许多线头相挨,有的线头与金属材质相挨,一旦遇线发热溶掉,这种绝缘胶布就容易发生短路、漏电,导致火灾伤人死人的事故。
可以用打火机做个试验,将胶带点火,能点着打火机一离开立马就熄火的,就是质量好的。点着了打火机离开了还继续燃烧,就是水货胶布。胶布市场太乱象,国家没有一个部门去管控,有百分之八十就是这种胶布,许多知名产家也生产这种胶布。因为量大,利润丰厚,就像生产矿泉水一样,门槛低,量大。
说明,PVC胶带不具有防水效果,如果先缠绝缘胶带,等于减弱自粘带的防水性能,而自粘带容易粘连,强度不如PVC绝缘胶带,外面包裹PVC绝缘胶带可以起到隔离、防护的作用。另外,自粘带在使用时必须要拉伸足够长度。
电缆的接头在连接时必须注意把防水做好,为自己和他人的人身安全负责。电缆一般过电的电流比较大,处理不好的话,就会让自己和他人的人身安全处在危险之中。
相关文章
电力电缆的结构组成与作用
电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图
有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式
在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
电线对头接头怎么进行缠绕
有关电线接头的缠绕方法,在接线时电线对头接头怎么进行缠绕,将2根电线交叉叠放,左边的电线在上方,左边的电线从下方穿过右边的电线,打一个交叉结,然后按步骤操作就可以了。
时间:2022-06-29 13:06:11
2000kva高压电缆线径怎么选用?
2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明
15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明
10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
- 上一篇:电线连插头怎么连接
- 下一篇:铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?