>首页 > 电工基础 > 电工材料>热缩电缆头制作工艺的教程图解 正文

热缩电缆头制作工艺的教程图解

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-31 18:45:46

有关热缩电缆头的制作工艺,热缩电缆头的制作步骤,电缆头80公分去外壳,接地线一头紧粘着绕三圈做成一小圆柱体,电缆头制作完成后,需要把三项线标记做好。

热缩电缆头的制作工艺

电缆头制作就是制作电缆终端(电缆与设备连接的东西),10kv以下的电缆终端比较简单,主要包括端子连接、热缩或者冷缩管的安装、接地与屏蔽的处理等,一般买来的电缆终端都有安装指导说明。

110kv以上的就复杂多了,必须要专门的安装公司或厂家安装。

1、电缆头80公分去外壳。

2、接地线一头紧粘着绕三圈做成一小圆柱体,把小圆柱体插入电缆中间位置,(必须压紧),然后朝反方向绕一周成为一捆绑式,然后用铜丝把接地线下段绕紧(该铜丝式在电缆外皮上)。 

3、把接地线、铜丝绕接地线的那部分全部用填充胶包住。(包住位置,接地线,铜丝绕的部分,外加隔开部分往上50公分处全部用填充胶包上。)后在填充胶(白色)的外层在把密封胶裹上。

4、把三角套插上。烘烤前要留40公分在上面其余铜皮割除。用PVC胶带绕在三角套40公分处,在留30公分黑皮在上面。其余黑皮全部取入出塑料部分。PVC是做记号之用,记号后取出PVC胶带。

5、剥取黑皮后,入出塑料部分,用纱纸将塑料部分打磨,将硅脂涂在纱纸打磨好部分。然后,再用酒精布把打磨部分清洗干净,在留下黑皮的那30公分处上端抹上少量的密封胶(红色)。把应力管(黑色小套)除40公分铜皮不包裹。

用火烘烤后现做好,然后把长绝缘管套上(红色)进行烘烤后,在做电缆头,在电缆头入出时把鼻子压好,在鼻子用填充胶绕上,必须把电缆心(入出表面的铜心包裹住)用填充胶全部包住,然后在用密封胶裹上一层,最后把红色小套将密封胶包裹好的电缆头用火烘烤。

一个电缆头完成。最后把三项线标记做好。(红黄 绿)

工艺说明

热缩电缆头制作工艺1

热缩电缆头制作工艺2

热缩电缆头制作工艺3

热缩电缆头制作工艺4

热缩电缆头制作工艺5

热缩电缆头制作工艺6

热缩电缆头制作工艺7

热缩电缆头制作工艺8

热缩电缆头制作工艺9

    相关文章
    • 低压热缩电缆头制作安装工艺与质量标准

      低压热缩电缆头制作安装工艺与质量标准

      有关低压热缩电缆头制作安装工艺与质量标准,低压热缩电缆头的材料,操作工艺流程,压接接线端子,低压热缩电缆头成品质量标准等。

      时间:2021-09-27 09:15:05

    • 电缆浮球开关与控制器的接线图与注意事项

      电缆浮球开关与控制器的接线图与注意事项

      有关电缆浮球开关与控制器的接线图与注意事项,电缆浮球开关的接线和浮球开关的安装方法,包括重锤安装方法与接线方法,电缆浮球开关控制水泵接线示意图等。

      时间:2020-11-09 11:31:36

    • 电缆线路的零序阻抗的计算问题

      电缆线路的零序阻抗的计算问题

      有关电缆线路的零序阻抗的计算问题,计算电缆线路的零序阻抗需要考虑的二个极端情况,铅(铝)包护层各处都有良好的接地,铅(铝)包护层在各处都经相当大的阻抗接地等。

      时间:2020-08-12 10:36:46

    • 电缆三相绝缘下降是什么原因

      电缆三相绝缘下降是什么原因

      有关电缆三相绝缘下降的问题,在电气线路中什么可以导致三相绝缘下降,三相平衡负载中,电缆三相绝缘下降的问题怎么解决,一起来看下。

      时间:2020-08-11 10:06:31

    • 电缆线径的电流关系与计算公式图解

      电缆线径的电流关系与计算公式图解

      电缆线径的电流关系与计算公式,导线截面积与电流的关系,不同平方毫米铜线的安全计算方法,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格,导线线径的计算公式等。

      时间:2020-06-12 16:24:54

    • 导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系

      导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系

      导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系,导线的载流量与导线截面有关,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系口诀与计算公式。

      时间:2020-06-03 15:21:49

    • 48Kw塔吊需要多大的电缆

      48Kw塔吊需要多大的电缆

      有关塔吊电缆的选择问题,功率为48kw,电压为380v,这种塔吊需要的电缆是多大,除了考虑塔吊的满负荷功率,还需要考虑电缆长度、安装方式等因素。

      时间:2020-06-03 13:53:37

    • 变频器控制柜电线电缆的敷设走线及样品示例

      变频器控制柜电线电缆的敷设走线及样品示例

      变频器控制柜电线电缆的敷设走线,变频器接线规范中,对于电线电缆的敷设走线方向的规定,具体电线电缆的选择,需要根据传输信号的性质而定。

      时间:2020-06-02 14:52:22

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有