导线横截面与载流量对照表一览
来源:电工天下时间:2019-07-12 13:21:45 作者:老电工手机版>>
有关导线横截面与载流量的对照表,环境温度最高达到150°C时,硅橡胶绝缘的电缆(导体为铜)负荷表,AWG=实际的mm2和电阻表等。
导线横截面与载流量对照表
环境温度最高达到150°C时,硅橡胶绝缘的电缆(导体为铜)负荷表:
AWG 标准横截面(mm2) 多芯线载流量(A) 单芯线载流量(A)
19 0.75 12 15
18 1.00 15 19
16 1.50 18 24
14 2.50 26 32
12 4.00 34 42
10 6.00 44 54
8 10.00 61 73
6 16.00 82 98
4 25.00 108 129
2 35.00 135 158
1 50.00 168 198
2/0 70.00 207 245
3/0 95.00 250 292
4/0 120.00 292 344
250 MCM 150.00 335 391
350 MCM 185.00 382 448
450 MCM 240.00 453 528
550 MCM 300.00 523 608
AWG=实际的mm2和电阻表(下面给出与AWG等价的mm2值和直径(mm)。前面表格给出的是商用的等价值,那些是近似值。):
AWG或Kcmil数值 横截面(mm2) 直径(mm) 芯线电阻(欧/km)
利用口诀和一些简单的心算方法。
也可直接求得导线截面积的估算值,而且并不影响使用。铝芯绝缘导线载流量与截面积倍数的关系口诀如下:
10下五,100上二;
25、35,四、三界;
70、95,两倍半;
穿管、温度,八九(0.72)折;
裸线加一半,铜线升级算。
此口诀以铝芯绝缘导线明敷、环境温度为25°C的条件为准,口诀对各种截面导线的载流量(A),用“截面积,(mm2),乘以一定的倍数”来表示,为此,要熟悉导线芯线截面排列,把口诀的“截面积与倍数关系:排列起来,表示为:
{ ……10
五倍
{16---25
四倍
{35---50
三倍
{75---95
二倍半
{100……以上
二倍
此外,口诀中的“穿管、温度,八九折”是指导线不明敷,温度超过25°C较多时才予以考虑。若两种条件都已改变,则载流量应打八折后再打九折,或简单地一次以七折计算(即0.8×0.9=0.72)。
口诀中的“裸线加一半”是指按一般计算得出的载流量再加一半(即乘1.5");口诀中的“铜线升级算”是指将铜线的截面按截面排列顺序提升一级,然后再按相应的铝线条件计算。
相关文章
导线中性线有什么颜色表示
在相关规范中规定中性线宜采用淡蓝色绝缘导线。“宜”的含义:在条件许可时,应首先采用淡蓝色。有些国家中性线采用白色,如果其建筑物因业主要求采用白色作同性线,那么该建筑物内所有的中性线都应采用白色。
时间:2022-02-24 06:08:52
导电率是什么,导线发热的原因是什么
导电率是什么,导线发热的原因是什么?除了超导体之外,所有导体都有内阻,电流流过时会发热。导电率小,容易传导电流的物质就是导体,金、银、铜、铁、铝等都常用的导体材料。
时间:2021-11-26 09:34:59
三相五芯导线的颜色规定,附三相电线的接法图
有关三相电线的小知识,介绍了三相用五芯电缆标准导线颜色,在国家标准中规定的各类导线的颜色标志是什么,以及三相电线的接线图,一起来了解下。
时间:2020-08-11 11:06:20
导线长度与线径大小阻抗对照表
有关导线长度与线径大小生成阻抗对照表,在输出端子上所量测出来的电压不同于负载上的电压,原因在于导线长度与线径大小会生成阻抗,对照表参考下。
时间:2020-06-12 15:27:29
电气控制柜导线配线规格及组合导线工艺
电气控制柜导线配线规格及组合导线工艺,载流导线中的电流密度分布规律,电流的趋肤效应降低导线的有效使用率,25 mm2规格以上的导线根据表2 由10 mm2或16 mm2规格的导线组合。
时间:2020-01-08 10:49:13
三相线的电线颜色,三相五线制标准导线颜色
本文介绍了三相线的电线颜色,三相电的线是什么颜色,各类导线的颜色标志,以及三相五线制标准导线颜色,对这块知识感兴趣的电工朋友,可以学习参考下。
时间:2019-08-11 14:42:48
导线截面与载流量的计算口诀与方法
导线截面与载流量的计算口诀,导线计算因素多,强度温升和损耗,另外负载大与小,敷设方式也很多,平时工作不用算,根据电流选导线,绝缘导线在不同敷设方式时的允许载流量。
时间:2019-07-12 13:23:12
家庭用电负荷明细,导线截面积与载流量的计算方法
有关家庭用电负荷明细,1.5平方毫米的线电流,2.5平方毫米的线电流,4平方毫米的线电流,6平方毫米的线电流,以及导线截面积与载流量及功率的计算。
时间:2016-05-12 18:47:31