导线截面与载流量的计算口诀与方法
来源:电工天下时间:2019-07-12 13:23:12 作者:老电工手机版>>
导线截面与载流量的计算口诀,导线计算因素多,强度温升和损耗,另外负载大与小,敷设方式也很多,平时工作不用算,根据电流选导线,绝缘导线在不同敷设方式时的允许载流量。
导线截面与载流量的计算口诀与方法
一、导线截面与载流量的计算口诀
导线计算因素多,强度温升和损耗。另外负载大与小,敷设方式也很多。平时工作不用算,根据电流选导线。表中数据已算好,铜绞铝线任你挑。大的工程要计算,便于工程作预算。
说明:按允许载流量的要求。绝缘导线在不同敷设方式时的允许载流量.供选用绝缘导线时参考。




相关文章导线中性线有什么颜色表示

在相关规范中规定中性线宜采用淡蓝色绝缘导线。“宜”的含义:在条件许可时,应首先采用淡蓝色。有些国家中性线采用白色,如果其建筑物因业主要求采用白色作同性线,那么该建筑物内所有的中性线都应采用白色。
时间:2022-02-24 06:08:52
导电率是什么,导线发热的原因是什么

导电率是什么,导线发热的原因是什么?除了超导体之外,所有导体都有内阻,电流流过时会发热。导电率小,容易传导电流的物质就是导体,金、银、铜、铁、铝等都常用的导体材料。
时间:2021-11-26 09:34:59
全厂用电负荷的计算口诀与方法

全厂用电负荷的计算口诀与方法,工厂性质各不同,冶金、纺织和化工,有的设备连续行,有的时开时又停,全厂用电负荷的计算口诀实例详解。
时间:2021-07-02 09:02:10
车间负荷的计算口诀

有关车间负荷的计算口诀与方法,用电容量大与小,负荷电流知多少,根据电流选导线,查表一看不用算,不了解的朋友参考下。
时间:2021-03-29 09:25:50
电阻炉的参数计算口诀与方法

电阻炉的参数计算口诀与方法,工业常用电阻炉,工件加热有韧性,三相电源要常用,一般接法有星形,计算功率算电流,每相电阻可相同,不了解的朋友参考下。
时间:2021-03-29 09:25:50
导体与绝缘体实用口诀

导体与绝缘体实用口诀,活跃电子是导体,绝缘电子不易离,电阻为零是超导,硅锗材料半导体,电阻例数为电导,电导单位西门子,橡塑破瓷导电难,超过耐压也击穿。
时间:2021-03-29 09:25:48
电的流动口诀

有关电的流动的小知识,电的流动口诀,电流神速来传输,好似钢管进钢珠,电子流动负向正,电流规定正向负,附有电流动的示意图,供大家参考。
时间:2021-01-11 09:40:00
静电与屏蔽实用口诀

静电与屏蔽实用口诀,感应摩擦生静电,同一物体两面电,电荷不动称静电,实用复印和除尘,带电周围全属网,隔开感应叫屏蔽,防止外电来干扰,静电屏蔽不可少。
时间:2021-01-11 09:39:47
- 上一篇:低压电器的选用原则与注意事项
- 下一篇:静电与屏蔽实用口诀





