铜导线接头的锡焊方法,铝导线接头的焊接方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-03-31 10:53:11

有关导线接头的焊接方法,针对较细的铜导线接头与较粗的铜导线接头,其焊接方法是不一样的,这里总结了铜导线接头的锡焊法,以及铝导线接头的焊接方法,供大家学习参考。

铜导线接头的锡焊

1、较细的铜导线接头

用大功率(例如 150W)电烙铁进行焊接,在焊接前,先清除铜芯线接头部位的氧化层和黏污物。

为了增加连接可靠性和机械强度,可将待连接的两根芯线先行绞合,再涂上无酸助焊剂,用电烙铁蘸焊锡进行焊接即可,如下图:

铜导线接头的锡焊方法,铝导线接头的焊接方法

图1,用电烙铁蘸焊锡进行焊接

焊接中应使焊锡充分熔融渗入导线接头缝隙中,焊接完成的接点应牢固光滑。

2、较粗的铜导线接头用浇焊法连接

导线截面在16mm2以上的,一般归为较粗的铜导线接头。

浇焊前同样应先清除铜芯线接头部位的氧化层和黏污物,涂上无酸助焊剂,并将线头绞合。将焊锡放在化锡锅内加热熔化,当熔化的焊锡表面呈磷黄色说明锡液已达符合要求的高温,即可进行浇焊。

浇焊时将导线接头置于化锡锅上方,用耐高温勺子盛上锡液从导线接头上面浇下,如下图:

铜导线接头的锡焊方法,铝导线接头的焊接方法

图2,用浇焊法连接

刚开始浇焊时因导线接头温度 较低,锡液在接头部位不会很好渗入,应反复浇焊,直至完全焊牢为止。浇焊的接头表面也应光洁平滑。

铝导线接头的焊接

铝导线接头的焊接一般采用电阻焊或气焊。

1、电阻焊

是指用低电压大电流通过铝导线的连接处,利用其接触电阻产生的高温高热将导线的铝芯线熔接在一起。

电阻焊应使用特殊 的降压变压器(1kVA、初级220V、次级6~12V),配以专用焊钳和碳棒电极,如下图:

铜导线接头的锡焊方法,铝导线接头的焊接方法

图3,电阻焊

2、气焊

气焊是指利用气焊枪的高温火焰,将铝芯线的连接点加热,使待连接的铝芯线相互熔融连接。气焊前应将待连接的铝芯线绞合,或用铝丝或铁丝绑扎固定,如图4-65所示。

铜导线接头的锡焊方法,铝导线接头的焊接方法

图4,气焊

以上就是铜导线接头的锡焊,以及铝导线接头的焊接方法,希望对大家有所帮助。

    相关文章
    • 架空线路铝导线的压接法(钳压法)的操作步骤

      架空线路铝导线的压接法(钳压法)的操作步骤

      有关架空线路铝导线的压接法,铝导线一般应采用钳压法连接,钳压法的操作方法与步骤,根据导线的不同型号,选择压坑的深浅度。

      时间:2020-07-29 09:50:02

    • 铜导线与铝导线的压接与焊接方法

      铜导线与铝导线的压接与焊接方法

      铜导线与铝导线的压接与焊接方法,铜铝导线连接时,要注意电化学腐蚀问题,铜一铝相接时,最好的办法采用压接和焊接,用一个管子压接的办法,或用焊接的方法。

      时间:2020-07-29 09:37:19

    • 铝导线与铝导线压接法的连接图解

      铝导线与铝导线压接法的连接图解

      铝导线与铝导线压接法的连接图例,单股铝芯线一般采用螺钉压接法连接,铝导线不宜采用铜导线那样的连接方法,多股铝芯线常采用压接管压接法连接。

      时间:2020-07-29 09:10:35

    • 多股铜导线单卷接线法(直线连接与分支连接)

      多股铜导线单卷接线法(直线连接与分支连接)

      多股铜导线单卷接线法,单卷接线法,直线连接时,把多股导线线芯顺次解开,并剪去中心一股,分支连接时如右图,先将分支线端解开,拉直擦净分为两股。

      时间:2020-07-29 09:10:08

    • 铝导线的三种接线方法

      铝导线的三种接线方法

      在导线的连接操作中,对铝导线的连接有多种方法,铝导线易形成一层氧化膜使接头电阻增大,不宜采用铜导线的连接法,这里分享下铝导线的三种接线方法,供大家学习参考。

      时间:2020-04-01 13:57:39

    • 铜导线绞合连接的多种方式

      铜导线绞合连接的多种方式

      有关铜导线的绞合连接,在电气线路中铜导线用的很多,如何将铜导线连接在一起,这就涉及到导线的连接方法,包括单股铜导线、多股铜导线及多芯铜导线的连接方法,一起来看下。

      时间:2020-03-31 14:49:24

    • 铜铝导线的紧压连接方法

      铜铝导线的紧压连接方法

      有关铜铝导线的紧压连接法,用铜或铝套管套在被连接的芯线上,然后用压接钳或压接模具压紧套管,以使芯线保持连接,来看下具体的紧压连接办法。

      时间:2020-03-31 14:01:35

    • 铜导线与铝导线间紧压连接的注意事项

      铜导线与铝导线间紧压连接的注意事项

      有关铜导线与铝导线间的连接问题,在将铜导线与铝导线进行紧线连接时,有哪些注意事项要关注下,为防止导线的接触面发生电化腐蚀,必须要做好防止电化腐蚀的措施。

      时间:2020-03-31 10:37:47