铝芯绝缘导线载流量与截面倍数关系(载流量的估算口诀)
来源:电工天下时间:2020-03-31 15:13:28 作者:老电工手机版>>
铝芯绝缘导线载流量与截面倍数关系,附载流量的估算口诀。
一、铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面:(mm2 )
1、1.5、2.5 、4 、6 、10、16 、25 、35、50 、70 、95、120
载流是截面:
倍数9、8 、7 、6 、5、4 、3.5 、3 、2.5
载流量 (A) 9 、14 、23 、32 、48 、60 、90、100 、123 、150 、210 、238、 300
二、绝缘导线载流量估算口诀
二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm2铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
相关文章
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式
在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器
有关家装导线载流的问题,现在装修都是用铜导线,家装用线的规格一般有1mm²、1.5mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²,一般mm²简称为平,不同平方铜线的载流量是多少,可以带动多大功率的电器,下面来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
用于测量导线通断的接线方法
用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格
有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
电工绝缘胶带类型及规格要求
有关电工绝缘胶带的知识,在电工施工的过程中,对电工绝缘胶带的使用量还是很大的,那么电工绝缘胶带分为哪三种,一是绝缘黑胶布,二是pvc电气阻燃胶带,三是高压自粘带,下面具体来了解下。
时间:2022-04-23 11:13:49
怎么用钳压法连接导线
使用钳压法连接导线时,可以按以下要求操作:1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。2、清除导线表面污垢(清除长度为连接部位长度的两倍),将连接部位的线股用绑线缠紧。
时间:2022-04-18 21:15:35
中压交联聚乙烯绝缘电力电缆的产品特点说明
中压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:6/6KV-26/35KV;执行标准:GB/T12706.2-2002),产品特点:采用全干式化学交联方法,使用聚乙烯分子由线型分子结构变为空间网状结构,使热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯。
时间:2022-04-07 07:29:58