自恢复保险丝的参数_自恢复保险丝性能参数
来源:电工天下时间:2020-05-25 09:04:53 作者:老电工手机版>>
自恢复保险丝的主要性能和参数有哪些?小编就在此为小白工程师们详细的讲解下自恢复保险丝的主要性能和参数,希望对大家有所帮助。
自恢复保险丝的性能和参数
1、额定电压
额定电压是指自恢复保险丝断开后能承受的最大电压。(相关阅读:1、自恢复保险丝型号含义 2、自恢复保险丝的参数含义 )
自恢复保险丝接通时期两端所承受的电压远远小于其额定电压,在选用自恢复保险丝时一般均要求其额定电压要大于有效的电路电压。
2、额定电流
额定电流是自恢复保险丝能长期工作的最大电流。假设保护电流为Ir,应该选用自恢复保险丝的额定电流为In,则两者应满足以下条件In=Ir/(fo*f1),fo为对不同规范自恢复保险丝的折减率,对ICE规范的自恢复保险丝可以不加折减率,即fo=1,对UL规范的自恢复保险丝,折减率fo=0.75。f1为考虑温度后的折减率,环境温度越高,自恢复保险丝工作时就越热,寿命就越短。这里是指围绕着自恢复保险丝周围的空气温度,不应与室温相混淆。
不管是UL规范还是ICE规范,自恢复保险丝的各项要求都是在室温25℃条件下制定的,就不需考虑家一定的折减率。
显然不同环境温度,自恢复保险丝的折减率也不一样。下图给出的是不同特性的自恢复保险丝在不同温度下的折减率,曲线A对应于玻璃管自恢复保险丝(满熔断丝:低分辨能力),曲线B陶瓷管自恢复保险丝(特快熔、快熔断自恢复保险丝和螺旋式绕制的自恢复保险丝:高分辨能力)曲线C对应高分子自恢复自恢复保险丝(PPTC塑料聚合物制成自恢复保险丝)
由曲线可以看出熔断自恢复保险丝的材料具有较低的融化温度,对环境温度比较灵敏其折减率比较大,而聚合物自恢复式自恢复保险丝对温度十分敏感,所以它随温度折减率最大。
采用这件率后,既能保证电路的安全运行,又能使自恢复保险丝安全长寿的工作。
例如:某电路额定电压为12V,正常工作电流为2A,如果采用高分子PPTC自恢复式自恢复保险丝要求符合UL规范的自恢复保险丝,要求该自恢复保险丝长期工作在90℃,则所选用的自恢复保险丝额定电流为 In=Ir/(fo*f1)=2/(0.75*0.4)=6.6A,所以推荐使用16-700自恢复自恢复保险丝。
如果采用高分子PPTC自恢复式自恢复保险丝要求符合ICE规范的自恢复保险丝,要求该自恢复保险丝长期工作在90℃,则所选用的自恢复保险丝额定电流为 In=Ir/(fo*f1)=2/(1*0.4)=5A,所以推荐使用16-500自恢复自恢复保险丝。
很显然选用自恢复保险丝额定电流太大,当遇到异常情况时,自恢复保险丝很难熔断达不到保险的目的,如果选择的额定电流太小,即使未遇到异常情况自恢复保险丝也会保护,使电路无法正常工作。
以上就是自恢复保险丝的主要性能和参数信息,供大家参考。
篇二,自恢复保险丝参数符号说明 (相关阅读:1、自恢复保险丝的分断能力大小 2、自恢复保险丝如何使用? )
在阅读自恢复保险丝的参数信息时,经常很遇到不明白它所用符号代表什么意思,(电工天下 )小编整理了自恢复保险丝参数符号的说明,一起来看看。
Ih 自恢复保险丝元件在25℃环境温度下的最大的工作电流
It 自恢复保险丝元件在25℃环境温度下启动保护的最小电流
Imax 自恢复保险丝元件能承受最大电流
Vmax 自恢复保险丝元件的最大工作电压
Vmaxi 自恢复保险丝元件在阻断状态下所承受的最大电压
Rmin 自恢复保险丝元件工作前的初始最小阻值
Rmaxi 自恢复保险丝元件末工作前的初始最大阻值
保持电流Ih 保持电流是自复保险丝系列高分子PTC热敏电阻保持不动作情况下可以通过的最大电流。在限定环境条件下,装置可保持无限长的时间,而不会从低阻状态转变至高阻状态。
动作电流It 在限定环境条件下,使自复位保险丝系列高分子热敏电阻在限定的时间内动作的最小稳态电流。
最大电流Imax (耐流值)在限定状态下,自复位保险丝系列高分子PTC热敏电阻安全动作的最大动作电流,即热敏电阻的耐流值。超过此值,热敏电阻有可能损坏,不能恢复。
消耗功效Pdmax 在电路正常工作情况下高分子自恢复保险丝在电路中所消耗的功效
最大工作电阻Vmax 高分子自恢复保险丝工作所能承受的电压,如果电压过高那么自恢复保险丝器件就可能对电路保护失效或者误保护
最大承受电压Vmaxi 高分子自恢复保险丝元器件最大所能承受的电压,如果电压超过这个值自恢复保险丝元器件就有可能损害失效,不能对电路进行有效地保护
初始电阻Rmin 在被安装到电路中之前,环境温度为25℃的条件下测试,自复保险丝系列的高分子PTC热敏电阻的阻值。
初始最大阻值Rmax 在室温条件下,自复保险丝系列高分子PTC热敏电阻动作或回流焊接安装到电路板中一小时后测得的最大电阻值。
IH和IT之间的关系是什么?为什么有差别?我们大部分产品IT和IH之间是2:1的关系。一些产品可能低达 1.7:1而另一些产品可能高达3:1。热敏电阻的材料、加工方式及焊接形式的不同决定了IT与IH的比值。我们大部分产品的实际比值为2:1。
Rmin、Rmax和Rl有什么不同?在指定条件下(例如:20℃),使用前特定型号自恢复保险丝的电阻值在规定的一个范围内,即在最小值(Rmin)和最大值(Rmax)之间。高分子PTC热敏电阻在室温下动作结束1小时后的电阻最大值或焊接到电路板一小时后的电阻值为Rl。
相关文章
YJV是什么电缆,YJV电缆技术参数含义
YJV电缆,全称交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,其中Y表示聚乙烯,J表示交联,V表示聚氯乙烯护套。以下是YJV电缆的技术参数:【芯数】单芯、2芯、3芯、4芯、5芯、3+1、3+2、4+1等。
时间:2022-04-04 07:04:19
自恢复保险丝启动保护的响应时间需要多久
自恢复保险丝启动保护的响应时间需要多久,在选用自恢复保险丝时,需要知道当电路出现故障电流时,自恢复保险丝启动保护的速度是否足够及时,以确保可以起到保护电路设备的作用。
时间:2022-02-08 14:58:54
怎么选用保险丝?
怎么选用保险丝?问题:在电路中选用的保险丝额定电流值太大或太小会出现什么问题,为什么不能用铜丝或铁丝来代替保险丝?
时间:2021-10-30 08:04:20
在选用或更换保险丝时要注意哪些问题?
在选用或更换保险丝时要注意哪些问题?在选用保险丝时,需注意保险丝要选择合适的额定电流,应使保险丝的额定电流等于或稍大于电路中各用电器正常工作时的总电流。
时间:2021-10-30 08:03:23
保险丝在电路中有什么作用?
保险丝在电路中有什么作用?当电路过载或电路发生短路引起电路电流过大时,保险丝会自动熔断,对电路起到一定的保护作用。熔断后的保险丝,可以用新的保险丝进行更换。
时间:2021-10-30 08:01:49
家庭用电中保险丝多少安好
在家庭线路中保险丝已比较少见了,但在一些地方还是会用到保险丝,多是在一年老建筑上面,必须注意下安全问题,那么家庭用电中保险丝多少安好,一起来看下。
时间:2021-08-16 16:48:18
电路中保险电阻和保险丝有什么区别
有关保险电阻与保险丝的知识,二者经常会出现在电路中,对电路起到安全保护的作用,那么电路中保险电阻和保险丝有什么区别,下面具体来了解下。
时间:2021-08-16 16:42:03
常用保险丝的分类
有关保险丝的知识,常用的保险丝有很多种类,其外形也是多种多样,保险丝主要有普通玻璃管保险丝、延迟型保险丝、温度保险丝以及可恢复保险丝等,下面具体来了解下。
时间:2021-08-16 16:40:25
- 上一篇:自恢复保险丝原理是什么,自恢复保险丝工作原理详解
- 下一篇:多股铜导线的直接连接方法