1kv电缆中间接头怎么制作?
来源:电工天下时间:2022-04-05 14:26:48 作者:老电工手机版>>
有关电缆接头的制作方法,1kv电缆中间接头怎么制作,具体步骤包括固定电缆末端、剥切电缆、焊接地线和安装分支指套等,制作1kv电缆中间接头并不难,下面具体来看下。
1kv电缆中间接头制作方法
1、固定电缆末端
先将电缆末端校直,将其固定在电缆支架上。对户外终端由末端量取750mm(户内终端量取550mm),需要在量取处刻一环形刀痕。
2、剥切电缆
1)顺电缆方向破开塑料护层,然后向两侧分开剥除。
2)在护层口处向上略低于30mm处用铜线绑扎铠装层,做下临时绑扎,并锯开钢带。(锯口要整齐)
3)在钢带断口处保留内衬层20mm,其余剥去。
(4)摘去填充物,分开线芯。
3、焊接地线
1)预先将编织软铜带一端拆开均分三份,重新编织后分别包绕各相屏蔽层并绑牢后,焊接在铜带上。然后,将另一编织线用扎线绑牢后和钢铠焊牢。
2)将编织铜带与电缆护套间的一段,按设计尺寸用锡填满编织线,与电缆护套间空隙长15-20mm形成防潮段。
4、安装分支指套
1)在三相分叉处和根部包绕填充胶使其外观平整,略呈苹果形,最大直径大于电缆外径约15mm。
2)清洁电缆护套(安装分支指套处)。
3)套进分支指套,使其与芯线根部尽量靠紧,然后用慢火环形由指套根部往两端先向下后向上加热收缩固定,待完全收缩后,端部应有少量胶液挤出。
相关文章
电力电缆的结构组成与作用
电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图
有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式
在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带
当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
电线对头接头怎么进行缠绕
有关电线接头的缠绕方法,在接线时电线对头接头怎么进行缠绕,将2根电线交叉叠放,左边的电线在上方,左边的电线从下方穿过右边的电线,打一个交叉结,然后按步骤操作就可以了。
时间:2022-06-29 13:06:11
2000kva高压电缆线径怎么选用?
2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明
15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
- 上一篇:4芯bttz电缆怎么接线
- 下一篇:35千伏电缆中间接头怎么制作?