怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式
来源:电工天下时间:2022-07-20 21:11:58 作者:老电工手机版>>
在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
铜铝导线的连接方式
铜铝两种元素对氢的标准电位相差很大,铝为-1.34,铜为+0.3448,当这两种材质直接接触时,在一定条件下(如空气中水分,二氧化碳等形成电解液)就会形成一种化学电池,产生较快的电化学腐蚀,在导体表面形成氧化膜,增加接头电阻,严重时会烧坏接头造成断线。
根据公司P=I*I*R,所带的负载一致,电流I一样。但由于接头电阻变大而R增大,所以接头的功率P会增大,随着时间的增长就会发热烧坏。
在连接铜铝导线时,为了避免电化学腐蚀,不能将二者直接相连,而要采取铜铝过渡措施,即使用合适的铜铝过渡线夹和连接管将二者连接。
另外,在负荷较小的线路上,将铜线或铝线搪锡后再连接,同样可以减轻电化学腐蚀,这是因为铜锡或铝锡之间的电位差较铜铝之间的电位差会小很多。
常见的接头过渡方式有如下几种:
相关文章
plc控制系统输出模块与输出设备的连接方法图解
plc控制系统输出模块与输出设备的连接方法,以FX2N为例说明PLC与输出设备的连接方法,包括plc与感性设备的连接、plc与七段led显示器的连接等。
时间:2022-09-09 19:31:52
4平方铜线功率及负载是多少
4平方铜线功率及负载是多少?当温度在30摄氏度时,4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右,4平方铜绝缘线为42A。三相(380v)应不大于铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。
时间:2022-07-24 10:20:32
10平方铜线负载是多少,10平方铜线最大功率是多少
10平方铜线负载与最大功率是多少,具体参考如下:P=U*I*cosφ ,cosφ是功率因数,阻性负载取1,感性负载取0.8,铜线在60A以下每平方毫米的安全载流量是6A,则10平方就是60A。
时间:2022-07-24 10:16:34
1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器
有关家装导线载流的问题,现在装修都是用铜导线,家装用线的规格一般有1mm²、1.5mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²,一般mm²简称为平,不同平方铜线的载流量是多少,可以带动多大功率的电器,下面来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
电线连插头怎么连接
电线连接插头的具体方法如下:1、把线表面剪切到合适的长度,包括中间的芯一起拨皮。2、把看到的插头和拔皮后的铜线焊接在一起,有一种机器的电流很大直接就能把铜线焊接到插头上。
时间:2022-06-29 13:12:09
1.5mm²的铜线能带什么家电
1.5mm²的铜线能带什么家电,先看下1.5mm²的铜线可以带多少电流。铜线升级算,也就是十平方以下的电流载流量都乘以五,铜线升级算的意思是口诀计算都是按照铝线进行计算。
时间:2022-06-15 07:44:25
1.5平方铜线可以带动哪些家用电器
有关电线电缆的小知识,1.5平方铜线可以带动哪些家用电器,不同平方的电线所能承受的最大功率是多少,在家装时如何选择电线,电线电流的快速计算方法是什么样的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-15 07:41:16
铜线和铝线不能直接连接的三大原因
在常用的电线材料中,铜线较为多见,而铝线相对较少一些,并且铜线和铝线不能直接连接,为什么铜线和铝线不能直接连接在一起,主要有三大原因,下面具体来了解下。
时间:2022-06-08 06:19:57
- 上一篇:电缆线路现场施工要求总结
- 下一篇:直埋电缆敷设的技术要求与施工方法