bttvz电缆终端接头怎么制作
来源:电工天下时间:2022-05-03 15:52:51 作者:老电工手机版>>
bttvz电缆终端接头的制作方法,参考如下:
1、电缆终端头的绝缘表面完好,热缩套无老化、开裂现象,应无放电痕迹。
2、护层接地线应完好,连接螺栓无锈蚀、松动。
3、终端的铠装层和铜屏蔽层应分别用带绝缘的绞合导线单独接地,铜屏蔽层接地线的截面≥25mm2,铠装层接地线的截面不应≤10mm2。
4、铜铝结构相连接应采用铜铝过渡接头。
扩展资料一:bttz防火电缆中间头制作方法
在电缆外壳上距端头一定距离 (中间连接器铜管长度除去两端铜管内螺纹的一半距离)的位置,切出一个电缆外壳 80%深度的环形切口。
扩展资料二:16平方电缆中间接头制作方法
1、压接法
先将电缆去绝缘层,然后将它们塞到铜套管内,用液压钳压制牢固,再包上自粘带,最后包上绝缘胶布。
2、对接法
将电缆去绝缘层30厘米,分成几股叉开对接,用一股去缠绕,用钢丝钳用力绕,把它们全部绕完并拧紧。换一头,用同样方法继续绕完它们,最后包上自粘带,再包上绝缘胶带。
相关文章
电力电缆的结构组成与作用
电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图
有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式
在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带
当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
电线对头接头怎么进行缠绕
有关电线接头的缠绕方法,在接线时电线对头接头怎么进行缠绕,将2根电线交叉叠放,左边的电线在上方,左边的电线从下方穿过右边的电线,打一个交叉结,然后按步骤操作就可以了。
时间:2022-06-29 13:06:11
2000kva高压电缆线径怎么选用?
2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明
15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
- 上一篇:电缆接头制作要求及注意事项
- 下一篇:bttvz防火电缆头的做法