阻燃电缆abc分类及适用场所
来源:电工天下时间:2022-04-24 05:46:14 作者:老电工手机版>>
电线电缆阻燃级别A、B、C类一般表示阻燃电缆的阻燃级别,这也是考核该电缆阻燃性能的重要标识,比如:ZRA-YJV,ZRB-YJV和ZRA-KVV,下面介绍下阻燃电缆三个阻燃级别ABC分类定义及阻燃电缆性能应用,一起来学习下。
一、阻燃电缆的分类
按国家标准GB12665.5-90《成束电线电缆燃烧试验方法》中规定-从成品电线电缆上截取式样,每根式样的长度为3.5m,式样的根数按成束电线电缆每迷长度所含非金属材料的不同体积分为三种类别:
A类:式样根数应使每米所的非金属材料的总体积为7L。
B类:式样根数应使每米所的非金属材料的总体积为3.5L。
C类:式样根数应使每米所的非金属材料的总体积为1.5L。
用喷灯火焰燃烧试样,A类和B类试样供火时间40min,C类试样供火时间20min,如试样炭化部分达到的高度不超过2.5 m,则判定试验结果为合格。
A类阻燃最为严格,B类阻燃要求也很高,适用于对阻燃要求较严格的场合;C类为一般阻燃,适用于大多数要求阻燃的场合。
二、阻燃电缆的适用场所
建筑物按其使用性质,火灾危险性,疏散和扑救难度分为:特级;一级;二级;三级。
特级用A级阻燃电缆,一级用B级阻燃电缆,二级和三级用C级阻燃电缆。
阻燃电缆的国家标准是什么样的?
阻燃电缆的国家标准是什么样的?有关阻燃电缆的知识,目前普通阻燃电缆的执行国家标准为:GB/T18380-2008(简称国标),其考核指标为:国际把阻燃分为4个等级,分别为阻燃A类、B类、C类、D类。
超A类阻燃电缆的国家标准
有关超A类阻燃电缆的国家标准,国际把阻燃分为4个等级,分别为阻燃A类、B类、C类、D类,国际阻燃电缆垂直成束燃烧试验的指标和要求,超A类阻燃电缆的原理。
阻燃电缆有哪些类型
有关电线电缆的阻燃技术,除了考虑降低电线电缆的火焰传播速度外,还需要考虑如何降低燃烧中烟气的浓度及烟气产物的毒性,以下是常见的阻燃电线电缆的类型,一起来看下。
相关文章
什么情况下使用阻燃电缆
在什么条件下用阻燃电缆,从变电所到甲类库、甲类车间这一段电缆设计院设计为阻燃电缆,是否真的有这个必须,不要阻燃是否可行,带着这些疑问,让我们继续往下阅读吧。
时间:2022-04-24 05:47:43
阻燃电缆常用规格型号及价格参考
一些常用的阻燃电缆的规格型号,参考如下:1.BV--铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线),2.BVR--铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(电线),3.BVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆(电线)。
时间:2022-04-24 05:44:58
线缆阻燃等级分级及应用条件详解
线缆护套表面印有CM、CMR、CMX等字样,这些字样代表线缆的阻燃等级,在经过UL实验室严格的一系列阻燃试验且合格之后,才能在线缆护套表面打印相应的阻燃等级和UL编号。
时间:2022-04-24 05:42:33
za和zr阻燃电缆有什么区别
za和zr阻燃电缆的区别,这二种电缆其实是一个系列的,zr是家长,阻燃型电缆。根据阻燃特性阻燃电缆分为za(阻燃A级)、zb(阻燃B级)、zc(阻燃C级)、zd(阻燃d级,老型号)。
时间:2022-04-03 16:29:14
yz电缆是不是阻燃电缆?
有电工朋友咨询,yz电缆是不是阻燃电缆,答案是否定的,yz电缆不是阻燃电缆。YZ、YZW是中型橡套软电缆,用于交流额定电压为300/500V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。
时间:2022-04-03 16:24:16
阻燃电缆规格型号的含义及选择要求
有关阻燃电缆的知识,阻燃电缆规格型号有哪些,阻燃电缆的型号代码为ZR,代码后面视电缆材料的不同而有不同的标识,在选择电线电缆上要注意哪些,下面具体来看下。
时间:2022-04-03 16:18:07
阻燃电缆含卤是什么原因
阻燃电缆含卤的原因:在阻燃电缆中为什么含有卤无素,阻燃是阻止或延缓火焰发生或蔓延的能力,阻燃电线电缆一般采用在护套材料中添加含有卤素的卤化物和金属氧化物的方法,来达到这一目的。
时间:2022-04-03 16:02:18
电缆阻燃等级有哪些
在选购电缆时视不同的安全需要,应对电缆阻燃等级进行慎重选择,那么电缆阻燃等级有哪些,共分为三个等级,即阻燃A类,阻燃B类和阻燃C类,下面具体来看下。
时间:2022-04-03 16:00:42
- 上一篇:阻燃电缆常用规格型号及价格参考
- 下一篇:什么情况下使用阻燃电缆