单股铜导线怎么进行直接连接
来源:电工天下时间:2020-03-31 09:28:15 作者:老电工手机版>>
如何进行单股铜导线的连接,对单股铜导线直接连接时,有多种连接方法,这里总结了三种常用的连接方法,包括小截面单股铜导线连接方法、大截面单股铜导线连接方法、不同截面单股铜导线连接方法,供大家参考。
单股铜导线的直接连接
1、小截面单股铜导线连接方法
如下图:
图1,小截面单股铜导线连接
先将两导线的芯线线头作X形交叉,再将它们相互缠绕2~3圈后扳直两线头,然后将每个线头在另一芯线上,紧贴密绕5~6圈后剪去多余线头。
2、大截面单股铜导线连接方法
如下图:
图2,大截面单股铜导线连接方法
先在两导线的芯线重叠处填入一根相同直径的芯线, 再用一根截面约1.5mm2的裸铜线在其上紧密缠绕,缠绕长度为导线直径的10倍左右。
然后,将被连接导线的芯线线头分别折回,再将两端的缠绕裸铜线继续缠 绕5~6圈后剪去多余线头。
3、不同截面单股铜导线连接方法
如下图:
图3,不同截面单股铜导线连接
先将细导线的芯线在粗导线的芯线上紧密缠绕5~6圈,将粗导线芯线的线头折回紧压在缠绕层上,最后用细导线芯线在其上继续缠绕3~4圈后剪去多余线头。
以上就是单股铜导线的直接连接方法,希望对大家有所帮助。
相关文章
plc控制系统输出模块与输出设备的连接方法图解
plc控制系统输出模块与输出设备的连接方法,以FX2N为例说明PLC与输出设备的连接方法,包括plc与感性设备的连接、plc与七段led显示器的连接等。
时间:2022-09-09 19:31:52
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式
在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
电线连插头怎么连接
电线连接插头的具体方法如下:1、把线表面剪切到合适的长度,包括中间的芯一起拨皮。2、把看到的插头和拔皮后的铜线焊接在一起,有一种机器的电流很大直接就能把铜线焊接到插头上。
时间:2022-06-29 13:12:09
铜线和铝线不能直接连接的三大原因
在常用的电线材料中,铜线较为多见,而铝线相对较少一些,并且铜线和铝线不能直接连接,为什么铜线和铝线不能直接连接在一起,主要有三大原因,下面具体来了解下。
时间:2022-06-08 06:19:57
铜线和铝线怎么连接
铜线和铝线的连接方法,参考如下:1.使用铜铝过渡电缆头(线鼻),再与铜线那段电缆头用螺栓固定。一些动力电缆回路,电缆截面积较大,比较常用的是铜铝过渡线鼻(电缆头),与滤芯电缆压紧后,再与铜线那段电缆头用螺栓固定。
时间:2022-06-08 06:18:15
铜线和铝线为什么不能直接连接
铝绝缘导线曾经辉煌过,民用电及工业用电、电气线路中很多都是铝导线,虽然电能传输方面的性能不及铜导线优良,但价格便宜,这里说一说铜线和铝线为什么不能直接连接,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:16:07
用于测量导线通断的接线方法
用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
- 上一篇:屏蔽电缆有什么作用,屏蔽电缆功能说明
- 下一篇:矿井用控制电缆选择规定有哪些