屏蔽电缆有什么作用,屏蔽电缆功能说明
来源:电工天下时间:2020-03-31 16:44:42 作者:老电工手机版>>
有关屏蔽电缆的小知识,在电线线路中屏蔽电缆有什么作用,屏蔽电缆的主要功能有哪些,一起来了解下。
屏蔽电缆的作用
在控制电缆及各类电缆中,在电缆中加层屏蔽形成屏蔽电缆很常见,且多用金属丝(网)的方式构成一道屏障。
屏蔽电缆的屏蔽层概念:一般而言,屏蔽层仅一端做等电位连接和另一端悬浮时,它只能防静电感应,防不了磁场强度变化所感应的电压。
为减小屏蔽芯线的感应电压,在屏蔽电缆屏蔽层仅一端做等电位连接的情况下,应采用有绝缘隔开的双层屏蔽,外层屏蔽应至少在两端做等电位连接。
这种情况下,外屏蔽层与其他同样做了等电位连接的道题构成环路,感应出一电流,因此产生减低源磁场强度的磁通,从而基本上抵消掉无外屏蔽层时所感应的电压。
屏蔽电缆金属屏蔽层主要是对电磁进行屏蔽,使内部的不受外部的电磁干扰,而内部的电磁能量不轻易跑到外面去。
在电器设备里用的比较多,凡是需要抗电磁干扰的地方或部位都需要金属屏蔽层。而在发热电缆中,金属屏蔽层的在电缆中的作用主要体现在以下几个方面:
加强限制电场在绝缘层内的作用,使电场方向与绝缘半径方向一致(即径向),金属屏蔽带接地.电场终止在金属带上,金属带外不再有电场。
防止轴向表面放电。电缆在没有良好接地的环境中,由于半导电层有一定的电阻系数,在电缆轴向可能引起电位分布不均匀,造成电缆沿面放电。电缆金属屏蔽层的作用电站保护系统需要外导体屏蔽。绕包铜带具有优异的防雷特性。
正常情况下流过电容电流,短路时金属带可作为短路故障电流的回路。
对屏蔽电缆屏蔽层工艺有了解后,你会明白:发热电缆电地暖的辐射问题,在不了解发热电缆构造的用户他们肯定会担心害怕电缆辐射问题,或许还会因此放弃这个优质的采暖方式。
电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业,产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。在世界范围内,中国电线电缆总产值已超过美国,成为世界上第一大电线电缆生产国。
伴随着中国电线电缆行业高速发展,新增企业数量不断上升,行业整体技术水平得到大幅提高。
屏蔽电缆是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线。编织层一般是红铜或者镀锡铜。
电缆屏蔽层的作用
一般而言,屏蔽层仅一端做等电位连接和另一端悬浮时,它只能防静电感应,防不了磁场强度变化所感应的电压。
为减小屏蔽芯线的感应电压,在屏蔽层仅一端做等电位连接的情况下,应采用有绝缘隔开的双层屏蔽,外层屏蔽应至少在两端做等电位连接。
在这种情况下,外屏蔽层与其他同样做了等电位连接的道题构成环路,感应出一电流,因此产生减低源磁场强度的磁通,从而基本上抵消掉无外屏蔽层时所感应的电压。
金属屏蔽层主要是对电磁进行屏蔽,使内部的不受外部的电磁干扰,而内部的电磁能量不轻易跑到外面去。在电器设备里用的比较多,凡是需要抗电磁干扰的地方或部位都需要金属屏蔽层。
而在发热电缆中,金属屏蔽层的在电缆中的作用主要体现在以下几个方面:
1、加强限制电场在绝缘层内的作用,使电场方向与绝缘半径方向一致(即径向),金属屏蔽带接地.电场终止在金属带上,金属带外不再有电场。
2、防止轴向表面放电。电缆在没有良好接地的环境中,由于半导电层有一定的电阻系数,在电缆轴向可能引起电位分布不均匀,造成电缆沿面放电。
3、电站保护系统需要外导体屏蔽。绕包铜带具有优异的防雷特性。
4、正常情况下流过电容电流,短路时金属带可作为短路故障电流的回路。
通过以上对线缆屏蔽层工艺的了解,需要指出的是:发热电缆电地暖的辐射问题,在不了解发热电缆构造的用户他们肯定会担心害怕电缆辐射问题,或许还会因此放弃这个优质的采暖方式。所以我们需要知道的是,发热电缆在通过屏蔽层工艺的处理后,最后产生的辐射量和我们家中的家用电器没有差别(照明灯泡)。一定不要走入发热电缆辐射大的误区。
屏蔽电缆的主要作用
防止或减轻电气干扰的措施,主要有以下三个方面:
1、控制电缆的一个备用芯接地 实践证明,控制电缆中一个备用芯接地时,干扰电压的幅值可降低到25%~50%,且实施简便,而对电缆的造价增加甚微。
2、对电气干扰时会发生严重后果的电路,不适合用一根控制电缆。
其中包括:
(1)弱电信号控制回路与强电信号控制回路;
(2)低电平信号与高电平信号的回路;
(3)交流断路器分相操作的各相弱电控制回路,都不应使用同一根控制电缆。
但对弱电回路的每一对往返导线如分属于不是同一根的控制电缆,在敷设时有可能形成环状布置,在相近电源的电磁线交链下会感生电势,其数值可能对弱电回路低电平的参数干扰影响较大,因此对往返导线仍应合用一根控制电缆为宜。
3、金属屏蔽与屏蔽层接地
金属屏蔽是减弱和防止电气干扰的重要措施,包括对线芯的总屏蔽、分屏蔽和双层式总屏蔽等。
控制电缆金属屏蔽型式的选择,应按可能产生的电气干扰影响的强弱,计入综合抑制干扰的措施,以满足降低干扰和过电压的要求。对防干扰效果的要求越高,则相应的投资也越大,当采用钢带铠装、钢丝编织总屏蔽时,电缆的价格约增加10%~20%。
强电回路中的控制干扰,由于其本身的信号较强,除了位于超高压配电装置或与高压电缆紧邻平行较长外,均可选用不带金属屏蔽的控制电缆。
弱电信号控制回路使用的控制电缆,当位于存在干扰影响的环境,又不具备有效的抗干扰措施时,宜选用带金属屏蔽的控制电缆,以防止电气干扰会对低电平信号回路产生误动作或使绝缘击穿等影响。
相关文章
电力电缆的结构组成与作用
电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图
有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带
当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?
2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明
15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明
10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
电缆泡在水中最长能坚持多长时间
电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。
时间:2022-05-07 20:17:27
- 上一篇:海信彩电电源板保险丝熔断的故障维修过程
- 下一篇:单股铜导线怎么进行直接连接