导线固定管卡敷设方式,管卡固定线管的安装分类

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-07-29 09:10:15

有关导线固定管卡敷设方式,固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离,用管卡固定线管的安装,分别为管卡沿墙敷设、多管垂直敷设、双管与三管吊装等。

导线固定管卡的敷设方式

暗配管是事先固定(预埋)在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定。

固定线管的管卡距离,钢管管卡间的距离一般不大于2.5米,当管子外径大于50毫米时,管卡间的距离不大于3.5米。

塑料管管卡的距离:管径在20毫米以下为1米,管径在20至40毫米米为1.5米,管径在40毫米以上为2米。

用管卡固定线管的安装,分别是: (A)管卡沿墙敷设、(B)多管垂直敷设、(C)单管吊装敷设、(D)支架沿墙敷设、(E)双管吊装、(F)三管吊装.