判断电源正负极与相线接地故障的电工口诀

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-13 09:26:53

用好电工口诀,电工工作很轻松。如何用电笔来判断直流电源是否接地,判断直流电源的正负极接地情况,以及如何用电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障,来看二个电工口诀,借助口诀来判断会简便很多。

一、判断电源正负极的电工口诀

这是一个巧用电笔判断直流电源有无接地,正负极接地的区别的电工口诀。

电工口诀:变电所直流系数,电笔触及不发亮;若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;若亮靠近手指端,接地故障在负极。

说明:

1)发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;

2)如果发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。

判断电源正负极与相线接地故障的电工口诀

二、判断相线接地故障的电工口诀

这是一个用电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障的电工口诀。

电工口诀:星形接法三相线,电笔触及两根亮,剩余一根亮度弱,该相导线已接地;若是几乎不见亮, 金属接地的故障。

说明:

1)电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;

2)如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。

猜你喜欢:

  • 接地故障的火灾危险及防范

    有关接地故障的各种可能原因,接地故障引发的火灾危险,包括接地故障与短路的关系,接地故障的过渡保护,接地故障引发火灾原因,接地故障的防范措施等重点内容。....

  • 电气设备漏电对地电压

    有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。....

以上介绍了电笔判断直流电源有无接地,正负极接地的区别的电工口诀,以及用电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障的电工口诀,希望对大家有所帮助。 

    判断电源正负极与相线接地故障的电工口诀相关的文章
    • 电缆载流量对照表_电缆载流量口诀

      电缆载流量对照表_电缆载流量口诀

      电缆载流量表与在线电缆载流量计算工具,电缆载流量口诀,以及电缆载流量口诀的使用说明,方便大家快速算出电缆截面和载流量之间的关系。

      时间:2020-01-08 15:50:52

    • 电线截面功率对照表及计算公式口诀

      电线截面功率对照表及计算公式口诀

      电线截面功率对照表及计算公式口诀,工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量,铜芯电线电缆载流量标准,以及电缆载流量口决,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系等。

      时间:2020-01-08 15:50:32

    • 三相四线制供电时中性线最小截面的口诀

      三相四线制供电时中性线最小截面的口诀

      三相四线制供电时中性线最小截面的口诀,三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定,零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。

      时间:2020-01-05 18:30:41

    • 电工电线电缆载流量计算估算口诀说明

      电工电线电缆载流量计算估算口诀说明

      有关电工电线电缆载流量计算估算口诀说明,本节口诀对各种绝缘线的载流量及安全电流不直接指出,通过“截面乘上一定的倍数”进行表示。

      时间:2020-01-05 17:54:12

    • 导线截面积与载流量的计算口诀

      导线截面积与载流量的计算口诀

      有关导线截面积与载流量的计算口诀,一般铜导线载流量,计算铜导线截面积的方法,导线功率的计算口诀及使用方法,线径和功率的计算公式,多粗的线配多大的功率。

      时间:2020-01-05 16:26:35

    • 一般铜线电流安全计算方法与估算口诀

      一般铜线电流安全计算方法与估算口诀

      一般铜线电流安全计算方法与估算口诀,一般铜线安全计算方法,包括2.5平方毫米铜电源线的安全载流量,25平方毫米铜电源线的安全载流量等的计算,一般铜线安全计算的估算口诀及使用说明。

      时间:2019-12-23 09:49:01

    • 电线电缆横截面积与载流量计算口诀

      电线电缆横截面积与载流量计算口诀

      有关电线电缆横截面积与安全载流量的计算方法,电线电缆横截面积与安全载流量的关系,一般铜线安全计算方法,铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全,铜线电流大于120A,则按每平方毫米5A来取。

      时间:2019-12-23 09:34:16

    • 电缆电流大小与载流量的计算口诀

      电缆电流大小与载流量的计算口诀

      有关电缆电流大小与载流量的计算口诀,二点五下乘以九,往上减一顺号走,三十五乘三点五,双双成组减点五,对裸铝线载流量的计算方法等。

      时间:2019-11-30 17:14:05

    电工材料精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有