单股电线铰接法与缠卷法的接线图解
来源:电工天下时间:2020-07-29 09:10:06 作者:老电工手机版>>
有关单股电线铰接法与缠卷法的接线图,单股铜导线的接线有铰接和缠卷两种方法,二种接线方法的区别,截面较小的导线,多用铰接法,截面较大的导线,用缠卷法。
单股电线铰接法和缠卷法连接方法
单股铜导线的接线方法有铰接和缠卷两种方法,凡事截面较小的导线,一般多用铰接法;截面较大的导线,因铰接困难,则多用缠卷法。
铰接法:图中(a)为直线连接。
铰接时,先将导线交叉互绞三圈,然后,将两线端分别在另一线上紧密的缠绕5圈,余线割掉,使端部紧贴导线。图(b)中为分支连接,铰接时,可先用手将支线在干线上粗绞1~2圈,再用钳子紧密缠绕5圈,多余的电线割掉。
缠卷法:直线连接,先将两线端用钳子稍作弯曲,相互并和,然后用直径约1.6毫米的裸铜线紧密地缠卷在两根导线的合并部分。
缠卷长度:二导线直接在5毫米及以下时为60毫米,导线直接在5毫米以上时为90毫米,分支连接时,先将分支线作角弯曲,并在其端部稍作弯曲,然后两线并合,用裸导线紧密缠卷,缠卷的长度和直线连接方式的长度一样。
相关文章
接电线缠绕的常用方法
接电线“缠绕”的几种方法,在说缠绕方法之前,先纠正一个错误的观点,接电线时要减少电阻、降低接口处出现故障的几率,所以接电线不一定非要缠绕,保障接口处电阻小、两根线头完美的续接在一起即可。
时间:2022-09-19 15:31:20
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
铜芯电线识别法详解
电线品种多,市场价格乱,消费者挑选难度大。单就家庭装修常用的2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线的价格来说,同样规格的一盘线,不同厂家的价格可能相差20%~30%,以下是铜芯电线的识别法,供大家参考。
时间:2022-08-05 11:43:02
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式
在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
电线连插头怎么连接
电线连接插头的具体方法如下:1、把线表面剪切到合适的长度,包括中间的芯一起拨皮。2、把看到的插头和拔皮后的铜线焊接在一起,有一种机器的电流很大直接就能把铜线焊接到插头上。
时间:2022-06-29 13:12:09
电线对头接头怎么进行缠绕
有关电线接头的缠绕方法,在接线时电线对头接头怎么进行缠绕,将2根电线交叉叠放,左边的电线在上方,左边的电线从下方穿过右边的电线,打一个交叉结,然后按步骤操作就可以了。
时间:2022-06-29 13:06:11
2.5平方电线从4平方接电应绕几圈
电工经常要把两根导线接到一起,比如独芯接独芯线、独芯接多芯线、多芯线互接、铜芯线于铝芯线互接等,虽然都是把两根线接到一起,但因线材各异,用途不一,用途不同接法也不同,要求标准也不一样。
时间:2022-06-18 07:11:26
- 上一篇:铜导电线接线焊锡方法的优点
- 下一篇:导线管与线管径的选择与加工方法