脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-06 12:55:59编辑:老电工手机版>>
当分励脱扣器不能使低压断路器分断时,需要查明具体原因,然后分别进行处理:
1、线圈短路:更换线圈。
2、电源电压太低:更换电源或调高电压。
3、再扣接触面太大:重新调整再扣接触面。
4、螺栓松动:拧紧螺栓。
如果失压脱扣器不能使低压断路器分断,可以针对以下原因进行相应处理:
1、反力弹簧拉力变小:调整弹簧的弹力。
2、若为贮能释放,说明贮能弹簧拉力变小,应调整贮能弹簧。
3、操作机构卡死:查明原因并予以排除。
相关问答
如何串联低压电容器组的放电电阻?
如何串联低压电容器组的放电电阻?为了保证停电时能可靠地自动放电,放电电阻应直接接在电容器组上,并且为放电电阻不应单独装设断路器或熔断器,下面具体来看下。
时间:2021-11-08 12:29:26
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?低压断路器的辅助触头的作用是 “引弧”,即合闸时先于电触头闭合,而分闸时迟于主触头分断,将燃弧引向自身,起到保护主触头的作用。
时间:2021-11-06 13:01:30
低压断路器合闸失灵怎么办?
低压断路器合闸失灵怎么办?手动操作的低压断路器,当合闸后触头不能闭合时,需要做以下检查,并根据具体情况进行处理,下面来了解下。
时间:2021-11-06 13:00:08
低压电器的铁芯粘住不释放怎么办?
低压电器的铁芯粘住不释放怎么办?当发现低压电器的铁芯粘住不释放时,可以对交、直流两种系统进行检查和处理,下面具体来看下。
时间:2021-11-06 12:58:51
低压电器运行中铁芯噪声大怎么办?
低压电器运行中铁芯噪声大怎么办?当低压电器在运行中出现铁芯噪声太大的问题时,一般是直接更换,下面具体来了解下。
时间:2021-11-06 12:57:38
低压电器触头表面有损坏怎么办?
低压电器触头表面有损坏怎么办?当低压电器的触头表面有异物或不平整时,就会使触头接触不良,导致触头严重发热或闪络击穿,相关处理方法,一起来看下。
时间:2021-11-05 10:45:09
油断路器运行中自动跳闸怎么办?
油断路器运行中自动跳闸怎么办?当运行中的油断路器发生自动跳闸时,需要进行以下检查和处理工作:1、检查油断路器保护装置的动作情况,确认油断路器已断开。
时间:2021-11-05 10:36:58
断路器气动操作机构中气压不足怎么办?
断路器气动操作机构中气压不足怎么办?当运行中的断路器气动操作机构的气压不足时,应马上采取以下措施,下面具体来看下。
时间:2021-11-05 10:34:12
- 上一篇:低压电器触头表面有损坏怎么办?
- 下一篇:低压电器运行中铁芯噪声大怎么办?