低压断路器合闸失灵怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-06 13:00:08编辑:老电工手机版>>
低压断路器合闸失灵
手动操作的低压断路器,当合闸后触头不能闭合时,需要做以下检查,并根据具体情况进行处理:
1、失压脱扣器线圈是否完好,脱扣器上有无电压。如果线圈烧坏,应更换线圈;如果没有电压,应接上电源。
2、贮能弹簧是否变形。如果变形,可能导致闭合力减小,使触头不能完全闭合,此时应换合适的贮能弹簧。
3、反作用弹簧力是否过大。如果过大,应进行调整。
4、如果是脱扣机构不能复位再扣,则应调整脱扣器,将再扣接触面调到规定值。
5、如果手柄可以推到合闸位置,但放手后立即弹回,则应检查各连杆轴销的润滑状况。若润滑油已干枯,则应加新油,以减小摩擦阻力。
此外,如果触头与灭弧罩相碰,或动、静触头之间以及操作机构的其他部位有异物卡住,也会导致合闸失灵。此时应视具体情况进行处理。
电动操作的低压断路器,如果合闸后触头不能闭合,一般应进行以下各项检查,根椐检查结果作相应处理:
1、控制电路的接线是否正确,电路中的元件(如整流管或电容器)是否损坏,熔断器的熔体是否熔断。如果接线有错,则应改正接线;如果元件损坏、熔断器熔断,则应换上相应的元件和熔断器。
2、电源电压是否过低。如果过低,则应调整电压,使之与操作电压相适应。
3、检查电磁铁拉杆行程。如果行程不够,则应重新调整或更换拉杆。
4、电动机的操作定位开关是否变位。如果变位,则应重新调整。
5、检查操作电源的容量是否过小。如果过小,则应更换电源。
6、如果是一相触头不能闭合,其原因可能是该相的连杆断裂,应更换连杆。
相关问答
如何串联低压电容器组的放电电阻?
如何串联低压电容器组的放电电阻?为了保证停电时能可靠地自动放电,放电电阻应直接接在电容器组上,并且为放电电阻不应单独装设断路器或熔断器,下面具体来看下。
时间:2021-11-08 12:29:26
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?低压断路器的辅助触头的作用是 “引弧”,即合闸时先于电触头闭合,而分闸时迟于主触头分断,将燃弧引向自身,起到保护主触头的作用。
时间:2021-11-06 13:01:30
低压电器的铁芯粘住不释放怎么办?
低压电器的铁芯粘住不释放怎么办?当发现低压电器的铁芯粘住不释放时,可以对交、直流两种系统进行检查和处理,下面具体来看下。
时间:2021-11-06 12:58:51
低压电器运行中铁芯噪声大怎么办?
低压电器运行中铁芯噪声大怎么办?当低压电器在运行中出现铁芯噪声太大的问题时,一般是直接更换,下面具体来了解下。
时间:2021-11-06 12:57:38
脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?
脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?当分励脱扣器不能使低压断路器分断时,需要查明具体原因,然后分别进行处理,下面具体来看下。
时间:2021-11-06 12:55:59
低压电器触头表面有损坏怎么办?
低压电器触头表面有损坏怎么办?当低压电器的触头表面有异物或不平整时,就会使触头接触不良,导致触头严重发热或闪络击穿,相关处理方法,一起来看下。
时间:2021-11-05 10:45:09
隔离开关不能分合闸怎么办?
隔离开关不能分合闸怎么办?当隔离开关不能分闸时,从以下方面来查找原因并进行处理:1、操作机构是否被冰冻结。如果是,可将操作机构轻轻摇动几次,当冻结的冰松动后,即可拉闸。
时间:2021-11-05 10:43:32
隔离开关动静触头合闸不一致怎么办?
隔离开关动静触头合闸不一致怎么办?隔离开关的动、静触头相互撞击或三相触头合闸不一致,一般是调整不当造成的,需要按以下方法重新进行调整。
时间:2021-11-05 10:39:28
- 上一篇:低压电器的铁芯粘住不释放怎么办?
- 下一篇:低压断路器的辅助触头不通电怎么办?