断路器气动操作机构中气压不足怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-05 10:34:12编辑:老电工手机版>>
当运行中的断路器气动操作机构的气压不足时,应马上采取以下措施:
1、迅速投入备用空气压缩机,检查供气系统的气压是否合格。如果气压过低,应进行充压。
2、使有故障的压缩空气系统停止运行,检查气压不足的原因,究竟是储气罐密封不良,还是自起动充压系统电路发生故障。
3、排除故障后,进行充压至合格,将修复的供气系统作为备用系统。
4、将处理故障的情况记入值班日志,以备后查。
如果运行中的断路器液压操作机构的液压降到零,则机构闭锁,既不进行分、合闸,也不自动打压。此时应首先用卡板将断路器卡在合闸位置上,再查找原因。在查明原因,排除故障之后,便短接零压微动开关常闭接点和电动接点及压力表所控制的继电器常闭接点(泵电动机回路中的接点)。此时,可以重新启动泵,打压完成后,先进行一次合闸操作(此时断路器已卡在合闸位置上),再打开卡板,进行正常操作。
如果不卡住断路器就打压,那么可能造成断路器慢分闸,触头产生电弧不易熄灭,从而就会导致断路器爆炸。
相关问答
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?低压断路器的辅助触头的作用是 “引弧”,即合闸时先于电触头闭合,而分闸时迟于主触头分断,将燃弧引向自身,起到保护主触头的作用。
时间:2021-11-06 13:01:30
低压断路器合闸失灵怎么办?
低压断路器合闸失灵怎么办?手动操作的低压断路器,当合闸后触头不能闭合时,需要做以下检查,并根据具体情况进行处理,下面来了解下。
时间:2021-11-06 13:00:08
脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?
脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?当分励脱扣器不能使低压断路器分断时,需要查明具体原因,然后分别进行处理,下面具体来看下。
时间:2021-11-06 12:55:59
油断路器运行中自动跳闸怎么办?
油断路器运行中自动跳闸怎么办?当运行中的油断路器发生自动跳闸时,需要进行以下检查和处理工作:1、检查油断路器保护装置的动作情况,确认油断路器已断开。
时间:2021-11-05 10:36:58
断路器中主回路电阻过大怎么办?
断路器中主回路电阻过大怎么办?当发现断路器主回路的电阻过大时,需要立即采取以下措施:1、检查各接触面的接触是否良好;下面具体来看下。
时间:2021-11-05 10:32:52
运行中断路器的红灯或绿灯不亮怎么办?
运行中断路器的红灯或绿灯不亮怎么办?断路器的红灯或绿灯不仅表示断路器的合断位置,还表示合闸回路或跳闸回路完好,下面具体来看下。
时间:2021-11-05 10:31:12
怎么选择和安装电动机全压起动的操作开关?
怎么选择和安装电动机全压起动的操作开关?在选择电动机全压起动的操作开关,应注意如下要求:1、容量为7KW及以下的电动机,一般可采用瓷底胶盖刀闸开关,额定电流为电动机额定电流的3倍。
时间:2021-10-28 10:28:11
怎么正确操作电动机的开关设备?
怎么正确操作电动机的开关设备?操作电动机的开关设备,需要保持正确的操作姿势:操作者站在开关手柄的右侧,面对电动机和被传动的机械,双目注视合闸后电动机的起动、传动装置的传动;
时间:2021-10-28 10:25:23
- 上一篇:断路器中主回路电阻过大怎么办?
- 下一篇:油断路器运行中自动跳闸怎么办?