油断路器运行中自动跳闸怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-05 10:36:58编辑:老电工手机版>>
当运行中的油断路器发生自动跳闸时,需要进行以下检查和处理工作:
1、检查油断路器保护装置的动作情况,确认油断路器已断开。
2、检查油断路器油色有无变化,若有喷油、冒烟现象,应停电进行检修。
3、若油断路器两侧母线连接处过热变色,瓷瓶或瓷套管断裂,则应立即停电处理。
4、若有重合闸装置的油断路器自动跳闸、重合又不良,可查明原因并予以处理后恢复送电,此时不得强行送电。
5、无重合闸装置的油断路器自动跳闸之后,若未出现异常现象,可强行送电一次。若强行送电不良,应查明原因并作处理,才可以恢复送电。
注意,遮断容量不足的油断路器,禁止强行送电。