如何串联低压电容器组的放电电阻?
来源:电工天下时间:2021-11-08 12:29:26编辑:老电工手机版>>
低压电容器组的放电电阻一般采用220伏的白炽灯泡,这种灯泡同时起到运行指示灯的作用。
为了延长灯泡的使用寿命,并减少耗用功率,可以将两个功率相同的灯泡串联后按星形接线,此时每个灯泡上的电压约为额定电压的50%,所耗用的功率约为额定功率的35%。
以下是接线方式:
为了保证停电时能可靠地自动放电,放电电阻应直接接在电容器组上,并且为放电电阻不应单独装设断路器或熔断器。
在有些情况下,为了减少放电电阻运行中的电能损耗,也可以采用自动装置。当电容器组电网断开之后,该自动装置便将放电电阻器自动投入电路。
相关问答
3D打印时物体粘不牢平台怎么解决?
在使用3D打印机打印东西时,物体粘不牢平台是什么原因,可以检查下工作台是否水平干净,工作台是不是离喷头的距离过长,主要是检查这两个方面的问题,并给出相关解决办法。
时间:2022-05-01 17:42:26
减压阀是什么装置,怎么使用?
有关减压阀的知识,减压阀是一种气体减压装置,可以将进口压力减至某一需要的出口压力,使出口压力自动保持稳定,下面以氧气减压阀和乙焕减压阀为例,介绍下减压阀的使用方法,一起来学习下。
时间:2021-11-23 13:37:06
荧光灯不易启动怎么办?
荧光灯不易启动怎么办?当荧光灯不容易启动时,一般可以串联一只 2CP4 型二极管。在荧光灯电路中串联二极管后,合上开关,交流电流便通过开关、镇流器、灯丝、二极管和启辉器而形成回路。
时间:2021-11-14 08:41:16
怎么检查维修电风扇的故障?
怎么检查维修电风扇的故障?电扇的故障分为二种,一种是电动机故障,一种是机械故障。区别两种故障的方法:先使电扇通电运转,然后断开电源,观察故障现象。
时间:2021-11-11 06:23:58
怎么判断电刷是否在中性线位置上?
当电刷偏离中性线时,刷下火花则问题就严重了,可能导致电枢绕组和励磁绕组发热,有时还会造成整流不正常。判别电刷是否在中性线位置上的方法有很多,以下是几种常用的检査方法。
时间:2021-11-11 06:21:09
怎么来安装漏电保护器?
怎么来安装漏电保护器?在安装漏电保护器时,需要注意如几个问题:1、安装前应核对漏电保护器铭牌上的数据是否符合使用要求,并操作数次,检查其动作是否灵活,有无卡涩现象。
时间:2021-11-08 13:21:47
如何限制电容器中的涌流?
如何限制电容器中的涌流?限制电容器合闸涌流的主要措施是串联电抗器,就是在每相电容器组的断路器侧或中性点侧串接电抗器,下面具体来看下。
时间:2021-11-08 12:30:51
如何对1000伏以上的电容器组进行放电?
如何对1000伏以上的电容器组进行放电?如果是1000伏以上的电容器组,一般用三角形或V形接线的电压互感器进行放电,下面具体来看下。
时间:2021-11-08 12:28:22
- 上一篇:如何对1000伏以上的电容器组进行放电?
- 下一篇:如何限制电容器中的涌流?