低压电器的铁芯粘住不释放怎么办?

来源:电工天下时间:2021-11-06 12:58:51编辑:老电工手机版>>

当发现低压电器的铁芯粘住不释放时,可以对交、直流两种系统进行检查和处理。

检查方法如下:

1、在交流电磁系统中,铁芯粘住不释放的原因主要是:极面磨损,造成中肢间隙减小(指山形电磁铁);极面所涂的防锈油(如工业凡士林)未擦去,并与尘埃混合在一起形成粘结剂。

前一种情况,可以磨出或锉出气隙;后一种情况,可以用清洁的棉布蘸酒精将粘结剂清除。

低压电器的铁芯粘住不释放怎么办?

2、在直流电磁系统中,衔铁粘住不释放或断电后,需要经过一定时间才释放,可能是电磁铁极靴下的非磁性间隙减小,此时调大间隙即可。

无论是交流电磁系统还是直流电磁系统,只要发生铁芯粘住故障,就需要先检查机械活动部分是否灵活。如果机械部分无故障,确是铁芯粘住,可以采取下列措施:

1、如果不允许设备停车,可以临时将一块尺寸与极面积相等的薄纸片(质量较好的纸片)用胶粘剂粘在极靴上,以暂时减小剩磁,过几天进行检修。

2、如果允许设备停车,可以将电器柝下,取出极靴下的铜片,换一块厚度稍大的磷铜片。