低压电器触头表面有损坏怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-05 10:45:09编辑:老电工手机版>>
当低压电器的触头表面有异物或不平整时,就会使触头接触不良,导致触头严重发热或闪络击穿;当触头接触面有尘垢之后,将不导电或很难导电,从而导致触头的接触电阻因接触面积减小而剧增,使温升高到不能允许的程度。所以,为了使触头正常工作,必须保证触头的表面平整、清洁。
如果触头表面烧毛、氧化有污垢和蚀痕等缺陷,那么就需要及时进行修整,以防止发生事故。
触头表面一旦氧化、烧毛或有污垢和蚀痕,应使用细锉在接触面上沿一个方向仔细锉平,但不能 “吃进” 过多(别锉过头),也不能改变接触面的原状。
此时,不能用砂纸研磨触头,以防止砂粒嵌入而使触头严重发热或损伤。
如果触头表面有灰尘和污物,或被电弧烧灼而出现烟薰状,那么可以用汽油、无水乙醇(C2H6O)或四氯化碳(CCl4)来擦冼。
针对低压电压触头表面的氧化层,可以用细锉轻轻磨去,但银或银基合金触头的氧化膜,可以不用清理,银的氧化膜不会影响导电。
相关问答
荧光灯不易启动怎么办?
荧光灯不易启动怎么办?当荧光灯不容易启动时,一般可以串联一只 2CP4 型二极管。在荧光灯电路中串联二极管后,合上开关,交流电流便通过开关、镇流器、灯丝、二极管和启辉器而形成回路。
时间:2021-11-14 08:41:16
如何串联低压电容器组的放电电阻?
如何串联低压电容器组的放电电阻?为了保证停电时能可靠地自动放电,放电电阻应直接接在电容器组上,并且为放电电阻不应单独装设断路器或熔断器,下面具体来看下。
时间:2021-11-08 12:29:26
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?低压断路器的辅助触头的作用是 “引弧”,即合闸时先于电触头闭合,而分闸时迟于主触头分断,将燃弧引向自身,起到保护主触头的作用。
时间:2021-11-06 13:01:30
低压断路器合闸失灵怎么办?
低压断路器合闸失灵怎么办?手动操作的低压断路器,当合闸后触头不能闭合时,需要做以下检查,并根据具体情况进行处理,下面来了解下。
时间:2021-11-06 13:00:08
低压电器的铁芯粘住不释放怎么办?
低压电器的铁芯粘住不释放怎么办?当发现低压电器的铁芯粘住不释放时,可以对交、直流两种系统进行检查和处理,下面具体来看下。
时间:2021-11-06 12:58:51
低压电器运行中铁芯噪声大怎么办?
低压电器运行中铁芯噪声大怎么办?当低压电器在运行中出现铁芯噪声太大的问题时,一般是直接更换,下面具体来了解下。
时间:2021-11-06 12:57:38
脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?
脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?当分励脱扣器不能使低压断路器分断时,需要查明具体原因,然后分别进行处理,下面具体来看下。
时间:2021-11-06 12:55:59
隔离开关不能分合闸怎么办?
隔离开关不能分合闸怎么办?当隔离开关不能分闸时,从以下方面来查找原因并进行处理:1、操作机构是否被冰冻结。如果是,可将操作机构轻轻摇动几次,当冻结的冰松动后,即可拉闸。
时间:2021-11-05 10:43:32
- 上一篇:隔离开关不能分合闸怎么办?
- 下一篇:脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?