带负荷错拉或错合隔离开关怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-05 10:38:08编辑:老电工手机版>>
为了防止发生弧光短路事故,严禁带负荷拉、合隔离开关。在实际工作中,由于检查失误或误入间隔,偶尔会发生误操作。
当出现这种情况时,需要按以下原则进行紧急处理:
1、如果刚一错拉隔离开关,刀口上就出现电弧,应立即合上;如果隔离开关已全部拉开,则禁止再合。如果是单极隔离开关,操作一相后发现错拉,则对其他两相不应继续操作。
2、如果错合隔离开关,甚至在合闸时产生电弧,也不许再拉开。带负荷拉开隔离开关,将造成三相弧光短路。
当发生上述错拉、错合事故时,应迅速汇报有关领导,以便采取必要措施进行处理。
相关问答
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?低压断路器的辅助触头的作用是 “引弧”,即合闸时先于电触头闭合,而分闸时迟于主触头分断,将燃弧引向自身,起到保护主触头的作用。
时间:2021-11-06 13:01:30
低压断路器合闸失灵怎么办?
低压断路器合闸失灵怎么办?手动操作的低压断路器,当合闸后触头不能闭合时,需要做以下检查,并根据具体情况进行处理,下面来了解下。
时间:2021-11-06 13:00:08
脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?
脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?当分励脱扣器不能使低压断路器分断时,需要查明具体原因,然后分别进行处理,下面具体来看下。
时间:2021-11-06 12:55:59
隔离开关不能分合闸怎么办?
隔离开关不能分合闸怎么办?当隔离开关不能分闸时,从以下方面来查找原因并进行处理:1、操作机构是否被冰冻结。如果是,可将操作机构轻轻摇动几次,当冻结的冰松动后,即可拉闸。
时间:2021-11-05 10:43:32
怎么调整隔离开关?
怎么调整隔离开关?经过检修的隔离开关必须进行调整,以使其动作性能符合产品说明书或技术规范的要求,下面具体来看下。
时间:2021-11-05 10:42:02
怎么检修隔离开关?
怎么检修隔离开关?隔离开关的检修,多与断路器的检修同时进行,检修内容会注明在同一张工作票上。在进行检修时,应采取可靠的安全措施,仔细看清编号。
时间:2021-11-05 10:40:27
隔离开关动静触头合闸不一致怎么办?
隔离开关动静触头合闸不一致怎么办?隔离开关的动、静触头相互撞击或三相触头合闸不一致,一般是调整不当造成的,需要按以下方法重新进行调整。
时间:2021-11-05 10:39:28
油断路器运行中自动跳闸怎么办?
油断路器运行中自动跳闸怎么办?当运行中的油断路器发生自动跳闸时,需要进行以下检查和处理工作:1、检查油断路器保护装置的动作情况,确认油断路器已断开。
时间:2021-11-05 10:36:58
- 上一篇:油断路器运行中自动跳闸怎么办?
- 下一篇:隔离开关动静触头合闸不一致怎么办?