发电机电气保护动作跳闸的4大处理要点
来源:电工天下时间:2022-04-11 20:57:25编辑:老电工手机版>>
有关发电机的故障问题,发电机电气保护动作跳闸是什么原因引起的,应该如何处理,检查主变高压侧断路器三相是否跳闸,检查发电机灭磁开关是否跳闸,下面具体来了解下。
发电机电气保护动作跳闸
1、检查主变高压侧断路器三相是否跳闸,如果未跳闸,则需要手动再分闸一次。
2、检查发电机灭磁开关是否跳闸,如果未跳闸,应手动分闸或关闭调节器输出脉冲。
3、检查厂用电源切换是否正常,如果备用电源未自投时应立即将厂用系统未跳开关手动断开,强送备用电源,设法尽快恢复厂用电,如果厂用电源中断应尽快检查保安电源是否正常,设法将柴油发电机投入运行。
4、根据保护动作情况、故障录波器判别、DCS记录的事故顺序、判断故障类别及原因,检查相应设备并进行处理。
1)差动保护动作
对差动保护范围内的一次设备进行全面检查,如果发现设备着火应切断电源,并将故障点进行隔绝,做好安全措施进行灭火,汇报有关领导组织检修人员抢修。如果发现明显的故障点,应通知检修人员测量发电机定子线圈绝缘电阻。如果没有任何异常情况通知检修人员检查差动保护装置,应按值长命令启动机组进行零起升压,升压中发现不正常现象,立即停机处理。
2)定子匝间保护或定子单相接地保护跳闸
处理方法同差动保护,但重点应检查发电机内部故障情况,还应对定子冷却水水质进行检查,分析导电度是否超标。
3)定子线圈过电压保护动作
检查发电机绝缘和励磁系统如果没有问题后可再次启动并网。
4)对称过负荷保护动作报警
检查定子电流是否超限,系统电压是否偏低,如定子电流超限而未出现减出力信号时,在发电机端电压允许的情况下应尽快降低发电机励磁电流,将定子电流控制在额定范围。若T2时限已经动作跳闸,应查明原因汇报值长是否启动并网。
5)非对称过负荷保护动作报警
检查定子电流三相是否平衡,负序电流是否超过Ie×8%,并注意有无非全相保护动作信号或系统出现非对称故障。如果T2时限动作或非全相运行引起跳闸,应对一次回路进行全面检查,未发现故障时汇报值长是否启动并列。
6)逆功率保护动作
了解主汽门是否已全部关闭,如果主汽门关闭并有后备逆功率保护动作停机,应汇报值长根据汽机处理情况决定是否开机。
相关问答
3D打印机模型打印出现错位是什么原因
3D打印机模型打印出现错位的常见原因,具体参考如下:1、模型切片错误,最常见的软件是Cura、Repetier、Slic3r这几种,几乎都是开源的,软件的稳定性和专业性不能保证,还有每个模型设计图出来不一定是完美适合软件。
时间:2022-05-01 17:47:26
消毒柜上10W与220v是什么意思,会不会很费电
消毒柜上10W与220v是什么意思,会不会很费电?首先,不费电。消毒柜10w是瓦数,也就是工作一小时需要10w的电能,220V表示使用的电压标准。1KW的电器每小时耗电1度,10W是0.01千瓦,则每小时耗电0.01度。
时间:2022-04-19 16:22:17
空气是否导电,空气在什么条件下导电
空气是否导电的问题:绝缘体中电荷几乎都束缚在分子或原子的范围内,不能从一个地方移动到另一个地方,所以就不会导电。空气也是一种绝缘体,空气中都是非常稳定的气体分子,几乎没有自由移动的电荷,一般不会导电。
时间:2022-03-22 08:27:48
家庭电路中零线为什么没有电流
有关零线上有无电流的问题,在家用电器中的零线上是否有电流通过,零线上有没有电流通过,需要看具体的电路结构及负载的工作条件,只要存在不均衡的情况,零线上就会有电流,下面具体来看下。
时间:2022-03-22 08:24:44
薄膜式减压阀是什么装置
薄膜式减压阀是什么装置?弹簧薄膜式减压阀属于直接作用式弹簧薄膜式减压阀,主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。详见下文介绍。
时间:2021-11-23 14:06:38
直动式减压阀是什么装置
直动式减压阀是什么装置?在减压阀产品之中,直动式减压阀采用压力平衡设计,不会因进口压力的波动而影响出口压力。详见下文。
时间:2021-11-23 14:02:02
活塞式减压阀是什么装置
活塞式减压阀是什么装置?该类型的减压阀集两种阀:导阀和主阀,二者于一体,导阀的设计与直接作用式减压阀类似。详见下文。
时间:2021-11-23 13:54:35
先导式减压阀是什么装置
先导式减压阀是什么装置?先导式减压阀的工作原理与直动式的基本相同,先导式减压阀所用的调压气体,由小型的直动式减压阀供给。详见下文。
时间:2021-11-23 13:49:24