断路器中主回路电阻过大怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-05 10:32:52编辑:老电工手机版>>
断路器的主回路电阻是指断路器通过正常工作电流时,回路中的总电阻,包括上、下出线座、静触座、静触头、导电杆、中间触头等导电元件本身的电阻,以及各接触部分的接触电阻。
如果断路器的主回路电阻超过规定值,就会导致发热加剧,加速周围绝缘材料的老化,降低绝缘性能和电寿命,同时会导致导体的氧化加速,进一步使主回路电阻增高,形成恶性循环。
因此,当发现断路器主回路的电阻过大时,需要立即采取以下措施:
1、检查各接触面的接触是否良好
(1)对于固定接触,应检查接触面是否平整、清洁,有无氧化层,并检查各紧固螺栓是否拧紧;
(2)对于可动接触,应检查接触压力是否符合要求,压紧弹簧片或弹簧是否变形损坏,接触面的镀层是否脱落或磨损。
2、检查接触面是否腐蚀或烧损,有无尖角或四凸不平现象。
3、检查动触头端子是否松动
如果已出现松动,将使接触电阻剧增。根据检查结果,先确定引起电阻超差的主要原因和对象,然后进行修整,排除故障,必要时更换弹簧、触头等元件,直至测得整台断路器主回路电阻值合格为止。
相关问答
如何串联低压电容器组的放电电阻?
如何串联低压电容器组的放电电阻?为了保证停电时能可靠地自动放电,放电电阻应直接接在电容器组上,并且为放电电阻不应单独装设断路器或熔断器,下面具体来看下。
时间:2021-11-08 12:29:26
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?低压断路器的辅助触头的作用是 “引弧”,即合闸时先于电触头闭合,而分闸时迟于主触头分断,将燃弧引向自身,起到保护主触头的作用。
时间:2021-11-06 13:01:30
低压断路器合闸失灵怎么办?
低压断路器合闸失灵怎么办?手动操作的低压断路器,当合闸后触头不能闭合时,需要做以下检查,并根据具体情况进行处理,下面来了解下。
时间:2021-11-06 13:00:08
脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?
脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?当分励脱扣器不能使低压断路器分断时,需要查明具体原因,然后分别进行处理,下面具体来看下。
时间:2021-11-06 12:55:59
油断路器运行中自动跳闸怎么办?
油断路器运行中自动跳闸怎么办?当运行中的油断路器发生自动跳闸时,需要进行以下检查和处理工作:1、检查油断路器保护装置的动作情况,确认油断路器已断开。
时间:2021-11-05 10:36:58
断路器气动操作机构中气压不足怎么办?
断路器气动操作机构中气压不足怎么办?当运行中的断路器气动操作机构的气压不足时,应马上采取以下措施,下面具体来看下。
时间:2021-11-05 10:34:12
运行中断路器的红灯或绿灯不亮怎么办?
运行中断路器的红灯或绿灯不亮怎么办?断路器的红灯或绿灯不仅表示断路器的合断位置,还表示合闸回路或跳闸回路完好,下面具体来看下。
时间:2021-11-05 10:31:12
家庭电路中使用断路器的优点有哪些?
家庭电路中使用断路器的优点有哪些?在家庭电路中已很少看到内装保险丝的闸刀开关,以及以前常用到的熔断器了,取而代之的为断路器(空气开关)。
时间:2021-10-27 21:21:41
- 上一篇:运行中断路器的红灯或绿灯不亮怎么办?
- 下一篇:断路器气动操作机构中气压不足怎么办?