电动机烧坏但热继电器不动作怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-02 06:32:52编辑:老电工手机版>>
电动机烧坏时热继电器不动作的问题
电动机已烧坏,而热继电器尚未动作,一般是由以下几种原因引起的:
1、热继电器的额定电流值与电动机的额定电流值不符。应按电动机的额定电流来选择热继电器(不可按接触器的容量来选用热继电器)。
2、动作机构卡住,导板脱出。处理时要打开热继电器的盖子,检査动作机构,重新放入导板,并按动复位按钮,检査机构动作是否灵活。
3、热元件通过短路电流,双金属片产生水久性变形,电动机过载时热继电器无法动作,使电动机烧毁。此时应更换双金属片,并重新调整。
4、检修热继电器时,由于疏忽而将双金属片装反,或者双金属片和发热元件用错,当过电流通过热元件时双金厲片不能推动导板,电动机过负荷运行烧毁而热继电器不动作。处理方法:检査井调整双金属片的安装方向,或换上合适的双金属片和发热元件。
5、热继电器的整定值偏大,触头接触不良。处理方法:合理调整整定值,消除触头表面的污垢或氧化物。
6、电动机本身发生故障,如自冷风扇损坏和风道堵塞而造成散热不良,或环境温度过高,都可能导致电动机烧毁而热继电器不动作。这不是热继电器的缺陷,需要着手排除电动机的故障问题。
相关问答
发电机电气保护动作跳闸的4大处理要点
有关发电机的故障问题,发电机电气保护动作跳闸是什么原因引起的,应该如何处理,检查主变高压侧断路器三相是否跳闸,检查发电机灭磁开关是否跳闸,下面具体来了解下。
时间:2022-04-11 20:57:25
荧光灯不易启动怎么办?
荧光灯不易启动怎么办?当荧光灯不容易启动时,一般可以串联一只 2CP4 型二极管。在荧光灯电路中串联二极管后,合上开关,交流电流便通过开关、镇流器、灯丝、二极管和启辉器而形成回路。
时间:2021-11-14 08:41:16
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?低压断路器的辅助触头的作用是 “引弧”,即合闸时先于电触头闭合,而分闸时迟于主触头分断,将燃弧引向自身,起到保护主触头的作用。
时间:2021-11-06 13:01:30
低压断路器合闸失灵怎么办?
低压断路器合闸失灵怎么办?手动操作的低压断路器,当合闸后触头不能闭合时,需要做以下检查,并根据具体情况进行处理,下面来了解下。
时间:2021-11-06 13:00:08
低压电器的铁芯粘住不释放怎么办?
低压电器的铁芯粘住不释放怎么办?当发现低压电器的铁芯粘住不释放时,可以对交、直流两种系统进行检查和处理,下面具体来看下。
时间:2021-11-06 12:58:51
低压电器运行中铁芯噪声大怎么办?
低压电器运行中铁芯噪声大怎么办?当低压电器在运行中出现铁芯噪声太大的问题时,一般是直接更换,下面具体来了解下。
时间:2021-11-06 12:57:38
脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?
脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?当分励脱扣器不能使低压断路器分断时,需要查明具体原因,然后分别进行处理,下面具体来看下。
时间:2021-11-06 12:55:59
低压电器触头表面有损坏怎么办?
低压电器触头表面有损坏怎么办?当低压电器的触头表面有异物或不平整时,就会使触头接触不良,导致触头严重发热或闪络击穿,相关处理方法,一起来看下。
时间:2021-11-05 10:45:09
- 上一篇:电动机的绝缘不良怎么办?
- 下一篇:三相异步电动机运行中温度过高怎么办?