三相异步电动机运行中温度过高怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-02 06:33:52编辑:老电工手机版>>
运行中的三相异步电动机温升过髙,不仅会缩短电动机的使用寿命,严重时可能引发火灾,造成重大的安全事故。因此,当发现电动机温升过高时,必须立即停车处理。
三相异步电动机运行中温度过高的问题
电动机温升过高的主要原因如下:
1、负载过大:电动机负载过大,将过载运行,应设法调整负载,使电动机在额定负栽下运行。
2、电源电压过高或过低:用交流电压表测量母线电压和电动机的端电压。电网原因:应向供电部门反映;接线错误:应予纠正;支路压降过大:应更换导线和缩短电动机与电源的距离。
3、三相电压严重不平衡:定子绕组相间或匝间短路,定子绕组接地。
4、转子导条太小:导条截面过小,使损耗增加而发热,可在停车后测试转子温度,并与其它部位比较来判断。
5、缺相运行:可先检査电动机的熔断器和开关状况,然后测量前部线路。
6、正反转起动过于频繁。
7、轴承润滑不良或卡锁:检査轴承室温度是否高于其他部位;检査润滑脂是否太少或干枯。
8、环境温度过高。
9、通风装置发生故障,风路堵塞。
10、散热片积灰太多,油垢太厚太重而影响散热。
如果电动机的温升高并伴随有电流增大现象,应检査前五项原因;如果温升高但电流值正常,则需要重点检査后五项原因。
相关问答
荧光灯不易启动怎么办?
荧光灯不易启动怎么办?当荧光灯不容易启动时,一般可以串联一只 2CP4 型二极管。在荧光灯电路中串联二极管后,合上开关,交流电流便通过开关、镇流器、灯丝、二极管和启辉器而形成回路。
时间:2021-11-14 08:41:16
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?低压断路器的辅助触头的作用是 “引弧”,即合闸时先于电触头闭合,而分闸时迟于主触头分断,将燃弧引向自身,起到保护主触头的作用。
时间:2021-11-06 13:01:30
低压断路器合闸失灵怎么办?
低压断路器合闸失灵怎么办?手动操作的低压断路器,当合闸后触头不能闭合时,需要做以下检查,并根据具体情况进行处理,下面来了解下。
时间:2021-11-06 13:00:08
低压电器的铁芯粘住不释放怎么办?
低压电器的铁芯粘住不释放怎么办?当发现低压电器的铁芯粘住不释放时,可以对交、直流两种系统进行检查和处理,下面具体来看下。
时间:2021-11-06 12:58:51
低压电器运行中铁芯噪声大怎么办?
低压电器运行中铁芯噪声大怎么办?当低压电器在运行中出现铁芯噪声太大的问题时,一般是直接更换,下面具体来了解下。
时间:2021-11-06 12:57:38
脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?
脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?当分励脱扣器不能使低压断路器分断时,需要查明具体原因,然后分别进行处理,下面具体来看下。
时间:2021-11-06 12:55:59
低压电器触头表面有损坏怎么办?
低压电器触头表面有损坏怎么办?当低压电器的触头表面有异物或不平整时,就会使触头接触不良,导致触头严重发热或闪络击穿,相关处理方法,一起来看下。
时间:2021-11-05 10:45:09
隔离开关不能分合闸怎么办?
隔离开关不能分合闸怎么办?当隔离开关不能分闸时,从以下方面来查找原因并进行处理:1、操作机构是否被冰冻结。如果是,可将操作机构轻轻摇动几次,当冻结的冰松动后,即可拉闸。
时间:2021-11-05 10:43:32
- 上一篇:电动机烧坏但热继电器不动作怎么办?
- 下一篇:异步电动机定子统组接错线怎么办?