数字兆欧表的使用方法_数字兆欧表的准确运用办法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-05-05 17:56:26

有关数字兆欧表的使用方法,数字兆欧表的运用前的预备任务,以及数字兆欧表的准确运用办法,数字兆欧表的三个接线柱的接线方法。

数字兆欧表的使用方法

数字兆欧表

一、运用前的预备任务

1、测量前必需将被测设备电源割断,并对地短路放电,决不答应设备带电进行测量,以包管人身和设备的平安。

2、对能够感应出高压电的设备,必需消弭这种能够性后,才干进行测量。

3、被测物外表要洁净,削减接触电阻,确保测量后果的准确性。

4、测量前要反省数字兆欧表能否处于正常任务形态,首要反省其“0”和“∞”两点。即摇入手柄,使电机到达额外转速,数字兆欧表在短路时应指在“0”地位,开路时应指在“∞”地位。

5、数字兆欧表运用时应放在平稳、结实的当地,且远离大的外电流导体和外磁场。

二、准确运用办法

数字兆欧表共有三个接线柱:

1、为“L”即线端

2、“E”即为地端,

3、“G”即屏障端(也叫维护环),

普通被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体外表漏电严峻时,必需将被测物的屏障环或不须测量的局部与“G”端相衔接。

如许漏电流就经由屏障端“G”直接流回发电机的负端构成回路,而不在流过数字兆欧表的测量机构(动圈)。

如许就从基本上消弭了外表漏电流的影响,特殊应该留意的是测量电缆线芯和表面之间的绝缘电阻时,必然要接好屏障端钮“G”,由于当空气湿度大或电缆绝缘外表又不洁净时,其外表的漏电流将很大,为避免被测物因漏电而对其内部绝缘测量所形成的影响,普通在电缆表面加一个金属屏障环,与数字兆欧表的“G”端相连。

当用数字兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,必然要留意“L”和“E”端不克不及接反,准确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏障端接被测设备的绝缘局部。

假如将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及外表的漏电流经外壳聚集到地,由地经“L”干式高压试验变压器,绝缘油介电强度测试仪,钳形接地电阻测试仪,变频串联谐振,无线高压核相仪流进测量线圈,使“G”落空屏障效果而给测量带来很大误差。

另外,由于“E”端内部引线同外壳的绝缘水平比“L”端与外壳的绝缘水平要低,当数字兆欧表放在地上运用时,采用准确接线方法时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会形成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量后果偏小,给测量带来较大误差。

    相关文章
    • 兆欧表的用法_兆欧表的接线_兆欧表的使用注意事项

      兆欧表的用法_兆欧表的接线_兆欧表的使用注意事项

      兆欧表的正确使用方法,兆欧表三个接线柱的正确接线方式,电缆芯线间绝缘电阻测量,以及电缆芯线对地绝缘电阻测量,兆欧表的使用注意事项等。

      时间:2021-01-27 15:10:54

    • 摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

      摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

      有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。

      时间:2020-05-08 11:13:53

    • 兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系

      兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系

      有关兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系,兆欧表摇测的速度均匀不会影响对固定高值电阻的测量,用兆欧表测量绝缘电阻直流电阻测试仪的情况,则会有不同。

      时间:2020-05-05 17:56:29

    • 怎么选择兆欧表?兆欧表的选择原则与使用注意事项

      怎么选择兆欧表?兆欧表的选择原则与使用注意事项

      本文介绍了兆欧表的选择方法,选择兆欧表电压的原则,测量前应对兆欧表进行检查,兆欧表的正确接线,以及兆欧表使用安全注意事项,供大家学习参考。

      时间:2020-05-05 17:56:28

    • 兆欧表/万用表/钳形表的使用方法

      兆欧表/万用表/钳形表的使用方法

      有关摇表(兆欧表)、万用表及钳形表的使用方法,摇表又称兆欧表,用于测试线路或电气设备的绝缘状况,并介绍了万用表与钳形表的操作方法,供大家参考。

      时间:2020-05-05 17:56:25

    • 兆欧表如何测量电缆绝缘电阻?

      兆欧表如何测量电缆绝缘电阻?

      兆欧表测量电缆绝缘电阻的方法,测量绝缘电阻时的接线方法,将兆欧表接线柱E接电缆外壳,接线柱G接电缆芯与外壳之间的绝缘层,测量结果是电缆线芯与电缆外壳的绝缘电阻值。

      时间:2020-05-05 17:49:38

    • 兆欧表如何测量线路绝缘电阻?电路接线方法

      兆欧表如何测量线路绝缘电阻?电路接线方法

      兆欧表测量线路绝缘电阻的接线方法,将兆欧表接线柱E可靠接地,接线柱L与被测线路连接,按顺时针方向由慢到快摇动兆欧表的发电机手柄,兆欧表指示的数值即为被测线路的对地绝缘电阻值。

      时间:2020-05-05 17:49:36

    • 如何测量绝缘电阻?兆欧表测量绝缘电阻的注意事项

      如何测量绝缘电阻?兆欧表测量绝缘电阻的注意事项

      正确测量绝缘电阻的方法,如何使用兆欧表测量绝缘电阻,在测量过程中有哪些注意事项,准确地测量出电气设备等的绝缘电阻时兆欧表的正确使用方法。

      时间:2020-05-05 17:49:32

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有