兆欧表怎么用?兆欧表使用注意事项

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-05-05 18:07:44

有关兆欧表的用法,如何使用兆欧表,兆欧表又叫摇表亦或叫绝缘电阻测试仪,这里总结了兆欧表的使用注意事项,共八条。

兆欧表使用注意事项

兆欧表又叫摇表亦或叫绝缘电阻测试仪,是一种简便、常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、电机绕组、电缆、电气设备等的绝缘电阻。

兆欧表上有3个分别标有接地(N或E)、电压(U或L)、保护环(G)的接线柱,使用时不仅要接线正确,端钮拧紧。

使用兆欧表时注意如下问题:

1、测量前先将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否正常。具体操作为:将两连接线开路,摇动手柄指针应指在无穷大处,再把两连接线短接一下,指针应指在零处。

2、被测设备必须与其他电源断开,测量完毕一定要将被测设备充分放电(约需2~3分钟),以保护设备及人身安全。电工技术之家

3、兆欧表与被测设备之间应使用单股线分开单独连接,并保持线路表面清洁干燥,避免因线与线之间绝缘不良引起误差。

4、摇测时,将兆欧表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇测电容器、电缆时,必须在摇把转动的情况下才能将接线拆开,否则反充电将会损坏兆欧表。

5、摇动手柄时,应由慢渐快,均匀加速到120r/min,并注意防止触电。摇动过程中,当出现指针已指零时,就不能再继续摇动,以防表内线圈发热损坏。

6、为了防止被测设备表面泄漏电阻,使用兆欧表时,应将被测设备的中间层(如电缆壳芯之间的内层绝缘物)接于保护环。

7、应视被测设备电压等级的不同选用合适的绝缘电阻测试仪。一般额定电压在500伏以下的设备,选用500伏或1000伏的兆欧表;额定电压在500伏及以上的设备,选用1000~2500伏的兆欧表。量程范围的选用一般应注意不要使其测量范围过多的超过所测设备的绝缘电阻值,以免使读数产生较大的误差。

8、禁止在雷电天气或在邻近有带高压导体的设备处使用兆欧表测量。

    相关文章
    • 兆欧表的用法_兆欧表的接线_兆欧表的使用注意事项

      兆欧表的用法_兆欧表的接线_兆欧表的使用注意事项

      兆欧表的正确使用方法,兆欧表三个接线柱的正确接线方式,电缆芯线间绝缘电阻测量,以及电缆芯线对地绝缘电阻测量,兆欧表的使用注意事项等。

      时间:2021-01-27 15:10:54

    • 摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

      摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

      有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。

      时间:2020-05-08 11:13:53

    • 兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系

      兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系

      有关兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系,兆欧表摇测的速度均匀不会影响对固定高值电阻的测量,用兆欧表测量绝缘电阻直流电阻测试仪的情况,则会有不同。

      时间:2020-05-05 17:56:29

    • 怎么选择兆欧表?兆欧表的选择原则与使用注意事项

      怎么选择兆欧表?兆欧表的选择原则与使用注意事项

      本文介绍了兆欧表的选择方法,选择兆欧表电压的原则,测量前应对兆欧表进行检查,兆欧表的正确接线,以及兆欧表使用安全注意事项,供大家学习参考。

      时间:2020-05-05 17:56:28

    • 数字兆欧表的使用方法_数字兆欧表的准确运用办法

      数字兆欧表的使用方法_数字兆欧表的准确运用办法

      有关数字兆欧表的使用方法,数字兆欧表的运用前的预备任务,以及数字兆欧表的准确运用办法,数字兆欧表的三个接线柱的接线方法。

      时间:2020-05-05 17:56:26

    • 兆欧表/万用表/钳形表的使用方法

      兆欧表/万用表/钳形表的使用方法

      有关摇表(兆欧表)、万用表及钳形表的使用方法,摇表又称兆欧表,用于测试线路或电气设备的绝缘状况,并介绍了万用表与钳形表的操作方法,供大家参考。

      时间:2020-05-05 17:56:25

    • 兆欧表如何测量电缆绝缘电阻?

      兆欧表如何测量电缆绝缘电阻?

      兆欧表测量电缆绝缘电阻的方法,测量绝缘电阻时的接线方法,将兆欧表接线柱E接电缆外壳,接线柱G接电缆芯与外壳之间的绝缘层,测量结果是电缆线芯与电缆外壳的绝缘电阻值。

      时间:2020-05-05 17:49:38

    • 兆欧表如何测量线路绝缘电阻?电路接线方法

      兆欧表如何测量线路绝缘电阻?电路接线方法

      兆欧表测量线路绝缘电阻的接线方法,将兆欧表接线柱E可靠接地,接线柱L与被测线路连接,按顺时针方向由慢到快摇动兆欧表的发电机手柄,兆欧表指示的数值即为被测线路的对地绝缘电阻值。

      时间:2020-05-05 17:49:36

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有