兆欧表的用法_兆欧表的接线_兆欧表的使用注意事项
来源:电工天下时间:2021-01-27 15:10:54 作者:老电工手机版>>
有关兆欧表的正确使用方法,兆欧表三个接线柱的正确接线方式,电缆芯线间绝缘电阻测量,以及电缆芯线对地绝缘电阻测量,兆欧表的使用注意事项等。
兆欧表的用法与注意事项
1、兆欧表的使用方法
①兆欧表放置平稳牢固,被测物表面擦干净,以保证测量正确。
②正确接线:兆欧表有三个接线柱:线路(L)、接地(E)、屏蔽(G)。
根据不同测量对象,进行相应接线,如图1、图2所示。测量线路对地绝缘电阻时,E端接地,L端接于被测线路上;测量电机或设备绝缘电阻时,E端接电机或设备外壳,L端接被测绕组的一端;测量电机或变压器绕组间绝缘电阻时先拆除绕组间的连接线,将E、L端分别接于被测的两相绕组上;测量电缆绝缘电阻时E端接电缆外表皮(铅套)上,L端接线芯,G端接芯线最外层绝缘层上。

图1电缆芯线间绝缘电阻测量
③由慢到快摇动手柄,直到转速达120r/min左右,保持手柄的转速均匀、稳定,一般转动1min,待指针稳定后读数。
④测量完毕,待兆欧表停止转动和被测物接地放电后方能拆除连接导线。

图2 电缆芯线对地绝缘电阻测量
2、兆欧表的使用注意事项
①正确地选择兆欧表并进行充分的检查。
②测量前,应切断被测设备的电源,并对被测设备进行充分的放电,保证被测设备不带电。用兆欧表测试过的电气设备,也要充分放电,以确保安全。
③被测对象的表面应清洁、干燥,以减小测量误差。
④兆欧表与被测设备间的连接线应用单根绝缘导线分开连接,应使用专用测量线。两根测试线不可缠绞在一起,也不可与被测设备或地面接触,以避免导线绝缘不良而引起误差。
⑤测量时,摇动手柄的速度由慢逐渐加快,并保持在120r/min左右的转速,测量1min左右,待读数稳定下来才是准确的结果。如果被测设备短路,指针指零,应立即停止摇动手柄,以防表内线圈发热而损坏仪表。
⑥测量电解电容器的介质绝缘电阻时,应按电容器耐压的高低选用兆欧表,注意电容器的正极接“L”,负极接“E”,不可反接,否则会使电容器击穿。
⑦测量电感性或电容性设备时,例如大容量电动机、电力电容器、电力电缆等,除测前须放电,测量完毕后也应充分放电后再拆线。测量时“L”线的处理应遵循“先摇后接,先撤后停”的原则。
⑧被测电缆停电后应采取必要的安全技术措施,被测电缆的另一端应有人看守或装设临时遮拦,挂警告牌。
⑨当兆欧表没有停止转动和被测物没有放电前,不可用手触及被测物的测量部分,或进行拆除导线的工作。在测量大电容量的电气设备绝缘电阻时,在测定绝缘电阻后,应先将“L”连接线断开,再降速松开手柄,以免被测设备向兆欧表倒充电而损坏仪表。
⑩测量前,还应掌握环境温度及相对湿度,以便进行绝缘分析,当湿度较大时,应接屏蔽线。测量时,注意与附近带电体的安全距离,必要时应设监护人。防止无关人员靠近,人体不得接触被测端和兆欧表上的接线端。测量时,测试人员应注意与周围带电体保持安全距离,应远离大电流导体和强磁场。禁止在有雷电时或邻近有高压设备时使用兆欧表,以免发生危险。
相关文章兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适

兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适?在选择兆欧表的大小时,需要根据电器设备的耐压等级来决定。如果从事低压操作的电工,一般选择250V-500V的兆欧表,如果从事高压操作的电工,则可以选择1000V-5000V的兆欧表。
时间:2022-05-13 19:39:51
如何用兆欧表来测绝缘电阻,测量前做哪些准备工作

兆欧表用于测量绝缘电阻方便可靠,但如果使用不发,就会给测量带来不必要的误差。另外,兆欧表在工作时自身产生高电压,而测量对象是电气设备,操作不当时会造成人身或设备事故。
时间:2022-01-03 15:57:51
兆欧表怎么测量电缆绝缘电阻,详细测试过程看一看

有关兆欧表的用法,如何用兆欧表测电缆绝缘电阻,需要提前做哪些准备工作,比如准备好接地棒,随时准备放电等,以下是兆欧表测电缆绝缘电阻的具体方法与过程,一起来看下。
时间:2021-12-30 08:22:32
兆欧表测量空开好坏的办法

兆欧表测量空开好坏的办法,使用红表笔和黑表笔,各夹在空气断路器的两个接线端子上,不能接在同一组的端子上。如果有ABC三个接线端子家,接任意一端即可。
时间:2021-12-05 10:18:51
摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-08 11:13:53
兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系

有关兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系,兆欧表摇测的速度均匀不会影响对固定高值电阻的测量,用兆欧表测量绝缘电阻直流电阻测试仪的情况,则会有不同。
时间:2020-05-05 17:56:29
怎么选择兆欧表?兆欧表的选择原则与使用注意事项

本文介绍了兆欧表的选择方法,选择兆欧表电压的原则,测量前应对兆欧表进行检查,兆欧表的正确接线,以及兆欧表使用安全注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-05 17:56:28
数字兆欧表的使用方法_数字兆欧表的准确运用办法

有关数字兆欧表的使用方法,数字兆欧表的运用前的预备任务,以及数字兆欧表的准确运用办法,数字兆欧表的三个接线柱的接线方法。
时间:2020-05-05 17:56:26
- 上一篇:万用表的结构与万用表的使用要领
- 下一篇:万用表的正确使用问题





