摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-05-08 11:13:53

有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。

摇表(兆欧表)的结构

兆欧表有三个接线柱,分别为L接线柱和E接线柱、G接线柱,有一个手柄可以摇动,一块显示屏用于读数,现在的兆欧表多为数字显示屏,但在实际使用中,指针显示屏用的还是比较多的。

摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

当转动手柄时,手柄带动发电机内部线圈转动,可产生直流高压。

通过表内测量电压大小、电流大小,可计算出电路中的电阻大小,并将电阻数值显示在显示屏上(单位为兆欧)。

注意事项:

兆欧表测的是“绝缘电阻”,而不是“电阻”。绝缘电阻阻值较大,因此单位为兆欧(1兆欧=1000000欧姆)。

当测量导体时,兆欧表所得数值为0(并不是说没有电阻,而是兆欧表的精度无法测出那么小的电阻)。

摇表(兆欧表)的使用方法

兆欧表用于连接表和被测物体的,叫做“检测棒”,其功能与万用表中的“表笔”相同。这个检测棒的一端,呈月牙形,可将它卡在接线柱上;另一端是一个小夹子,把它夹或固定在被测物体上即可。

摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

红色检测棒,永远接在L接线柱上,另一端连接被测物体的导体。黑色检测棒,永远接在E接线柱上,另一端与绝缘体连接(如果测量两个导体之间或两个绝缘体之间的绝缘电阻,可不用区分L和E接线柱)。在测量带屏蔽层的电缆时,应将电缆屏蔽层与G接线柱连接,平时可不用G接线柱。

接线完成后可开始测量,测量时,先缓慢摇动摇表的手柄,慢慢加速,直至速度达到120r/lmin。此时摇动手柄的手不要停,开始读数,即可得到绝缘电阻阻值。

测量前的准备工作

1.选择合适的兆欧表:兆欧表所释放的电压大小不同,一般可分为500V,1000V,1500V,2000V,2500V这几种。兆欧表的参数,会在兆欧表侧面的铭牌上标注。在选择时,应使用最接近且略大于被测物体工作电压的兆欧表。比如测量家庭电路中电器或电线的绝缘电阻,则应选择500V兆欧表。

摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

2.兆欧表状态确定:将检测棒接在接线柱上以后,先将两个检测棒接在一起,摇动手柄,此时读数为0,则该项测试通过。

摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

将检测棒接在接线柱后,将两个检测棒分开,摇动手柄,此时读数为无穷大,则该项测试通过。

摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

如果兆欧表有故障,应停止测量。

相关文章
  • 兆欧表的用法_兆欧表的接线_兆欧表的使用注意事项

    兆欧表的用法_兆欧表的接线_兆欧表的使用注意事项

    兆欧表的正确使用方法,兆欧表三个接线柱的正确接线方式,电缆芯线间绝缘电阻测量,以及电缆芯线对地绝缘电阻测量,兆欧表的使用注意事项等。

    时间:2021-01-27 15:10:54

  • 摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法

    摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法

    有关摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法,用于测量高值电阻和绝缘电阻的仪表叫做摇表,摇表(绝缘电阻表)的工作原理分析,并介绍了摇表的使用注意事项等。

    时间:2020-05-06 07:05:11

  • 摇表的种类_接地摇表与兆欧摇表

    摇表的种类,接地摇表与兆欧摇表

    摇表的种类有哪些,接地摇表与兆欧摇表的区别,兆欧表是用来测量被测设备的绝缘电阻电阻和高值电阻的仪表,有关摇表的工作原理,摇表的选用原则,摇表的测量步骤与注意事项等。

    时间:2020-05-06 06:25:26

  • 兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系

    兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系

    有关兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系,兆欧表摇测的速度均匀不会影响对固定高值电阻的测量,用兆欧表测量绝缘电阻直流电阻测试仪的情况,则会有不同。

    时间:2020-05-05 17:56:29

  • 怎么选择兆欧表?兆欧表的选择原则与使用注意事项

    怎么选择兆欧表?兆欧表的选择原则与使用注意事项

    本文介绍了兆欧表的选择方法,选择兆欧表电压的原则,测量前应对兆欧表进行检查,兆欧表的正确接线,以及兆欧表使用安全注意事项,供大家学习参考。

    时间:2020-05-05 17:56:28

  • 数字兆欧表的使用方法_数字兆欧表的准确运用办法

    数字兆欧表的使用方法_数字兆欧表的准确运用办法

    有关数字兆欧表的使用方法,数字兆欧表的运用前的预备任务,以及数字兆欧表的准确运用办法,数字兆欧表的三个接线柱的接线方法。

    时间:2020-05-05 17:56:26

  • 兆欧表/万用表/钳形表的使用方法

    兆欧表/万用表/钳形表的使用方法

    有关摇表(兆欧表)、万用表及钳形表的使用方法,摇表又称兆欧表,用于测试线路或电气设备的绝缘状况,并介绍了万用表与钳形表的操作方法,供大家参考。

    时间:2020-05-05 17:56:25

  • 兆欧表如何测量电缆绝缘电阻?

    兆欧表如何测量电缆绝缘电阻?

    兆欧表测量电缆绝缘电阻的方法,测量绝缘电阻时的接线方法,将兆欧表接线柱E接电缆外壳,接线柱G接电缆芯与外壳之间的绝缘层,测量结果是电缆线芯与电缆外壳的绝缘电阻值。

    时间:2020-05-05 17:49:38

推荐文章

Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有