>首页 > 电工仪表 > 万用表>如何用兆欧表测试电力电缆绝缘电阻? 正文

如何用兆欧表测试电力电缆绝缘电阻?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-05-17 15:39:47

有关使用兆欧表测试电力电缆绝缘电阻的方法,兆欧表测试电力电缆绝缘电阻的准备工作,兆欧表测试电力电缆绝缘电阻的测试工作,以及判断电力电缆绝缘电阻是否合格的标准规定。

兆欧表测试电力电缆绝缘电阻

1、兆欧表测试电力电缆绝缘电阻的准备工作

测量10kV电力电缆的绝缘电阻应选择2500V兆欧表(带有测试线)。>> 万用表如何测量电阻?

测量前,应对兆欧表进行检查,观察指针是否正常,线夹引线与线夹端子连接是否良好,测量导线应用带有屏蔽层的绝缘导线。

准备好接地棒,随时准备放电。电力电缆断电后,先对其进行放电操作,再进行测量。

检查电力电缆上的标示,例如,型号中的额定绝缘电压与摇表的电压等级是否相符合,对其测量时,应了解设备的绝缘数值范围。

用干燥清洁的软布,擦净电缆线芯附近的污垢。

开始测量前,用绳索将所测电缆头吊起1.5m左右,电缆另一头也要朝上,最好竖起,避免电缆头碰在墙上接地,并有专门负责看护的人员。

2、兆欧表测试电力电缆绝缘电阻的测试工作

测试项目主要是相间及对地的绝缘电阻值,即U-V、W、地;V-U、W、地;W-U、V、地,共三次。

按要求进行接线,应正确无误。如摇测相对地的绝缘电阻,将被测相加屏蔽接于兆欧表的G端子上;

将非被测相的两线芯连接再与电缆金属外皮相连接后共同接地,同时将共同接地的导线接在兆欧表E端子上;将一根测试线接在兆欧表的L端子上,该测试线(L线)另一端此时不接线芯,如图。

兆欧表测试电力电缆绝缘电阻

图1,兆欧表测试电力电缆绝缘电阻的接线示意图

一人戴绝缘手套并用手握住L测试线的绝缘部分,另一人转动兆欧表手柄使发电机转速达120r/min,将L线与线芯接触,待1min后(指针稳定后),记录其绝缘电阻值。

将L线撤离线芯,停止转动手柄,然后进行放电。放电完毕后,一相电缆芯的测量已经结束。

重复两次上述步骤,分别测量其他两相电缆芯的绝缘电阻。-- 电工技术之家

若测量值不在合格的范围内,则表明所测电力电缆绝缘电阻不合格;若三次测量结果都在标准范围内,则表明该电力电缆绝缘电阻合格。

判断电力电缆绝缘电阻是否合格的标准规定

1、长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为20℃时,其绝缘电阻值一般不应低于400MΩ。

2、三相之间,绝缘电阻值应几乎一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。

3、本次测量值与上次测量的数值,换算到同一温度下,其值不得下降30%以上。

    相关文章
    • 兆欧表的用法_兆欧表的接线_兆欧表的使用注意事项

      兆欧表的用法_兆欧表的接线_兆欧表的使用注意事项

      兆欧表的正确使用方法,兆欧表三个接线柱的正确接线方式,电缆芯线间绝缘电阻测量,以及电缆芯线对地绝缘电阻测量,兆欧表的使用注意事项等。

      时间:2021-01-27 15:10:54

    • 摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

      摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

      有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。

      时间:2020-05-08 11:13:53

    • 摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法

      摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法

      有关摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法,用于测量高值电阻和绝缘电阻的仪表叫做摇表,摇表(绝缘电阻表)的工作原理分析,并介绍了摇表的使用注意事项等。

      时间:2020-05-06 07:05:11

    • 兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系

      兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系

      有关兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系,兆欧表摇测的速度均匀不会影响对固定高值电阻的测量,用兆欧表测量绝缘电阻直流电阻测试仪的情况,则会有不同。

      时间:2020-05-05 17:56:29

    • 怎么选择兆欧表?兆欧表的选择原则与使用注意事项

      怎么选择兆欧表?兆欧表的选择原则与使用注意事项

      本文介绍了兆欧表的选择方法,选择兆欧表电压的原则,测量前应对兆欧表进行检查,兆欧表的正确接线,以及兆欧表使用安全注意事项,供大家学习参考。

      时间:2020-05-05 17:56:28

    • 数字兆欧表的使用方法_数字兆欧表的准确运用办法

      数字兆欧表的使用方法_数字兆欧表的准确运用办法

      有关数字兆欧表的使用方法,数字兆欧表的运用前的预备任务,以及数字兆欧表的准确运用办法,数字兆欧表的三个接线柱的接线方法。

      时间:2020-05-05 17:56:26

    • 兆欧表/万用表/钳形表的使用方法

      兆欧表/万用表/钳形表的使用方法

      有关摇表(兆欧表)、万用表及钳形表的使用方法,摇表又称兆欧表,用于测试线路或电气设备的绝缘状况,并介绍了万用表与钳形表的操作方法,供大家参考。

      时间:2020-05-05 17:56:25

    • 兆欧表如何测量电缆绝缘电阻?

      兆欧表如何测量电缆绝缘电阻?

      兆欧表测量电缆绝缘电阻的方法,测量绝缘电阻时的接线方法,将兆欧表接线柱E接电缆外壳,接线柱G接电缆芯与外壳之间的绝缘层,测量结果是电缆线芯与电缆外壳的绝缘电阻值。

      时间:2020-05-05 17:49:38

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有