线路漏电怎么办,线路漏电的判断方法
来源:电工天下时间:2020-05-13 09:51:33 作者:老电工手机版>>
有关线路漏电的判断方法,由于多种原因在在线路上产生漏电现象,在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关,若电流表指针摆动,说明线路漏电。
一、线路漏电的判断方法
电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。此时在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。
若电流表指针摆动,说明线路漏电。切断零线,若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则表明总线与分路都漏电。
确定好漏电分路后,依次拉断该线路的开关。当拉断到某一开关,电流表指示为零,说明该线路漏电;若变小说明该线路漏电外还有别处也漏电;若所有的开关都拉断,电流表指示不变则表明该线路的干线漏电。
二、家中线路漏电怎么查?
问题:家中所有电器都关了,还是合不上闸,只有一只电笔,如何检查线路漏电的位置呢?
解答:先按漏保的“复位”按钮,再合闸,行了就好。
如果还不行:
拔下所有电器插头,关闭所有灯泡,拉下所有分路开关再合闸,行了就是分路的问题。如果还不行,是漏保可能有故障,或漏保出线这一小段漏电。如果能合上了。
再按顺序分别合上分路开关,合到那一路跳闸,就是这一路有漏电。如果能合上了。
逐个插上电器插头并开启,插、开到那个电器跳闸,就是那个电器有故障。
另外,要注意:
在关闭照明回路空开,其他回路(插座)运行时,总开关就不跳了,说明故障范围在照明回路,这时可采取如下步骤处理:
1.断开照明回路空开,拆下其下部的2条引线。
2.使用万用表分别测量2条引线的对地绝缘电阻,再次确认故障范围,并确定其中哪一条导线对地绝缘不良。
3.依据现场情况,在整个照明回路,从简到繁,进行排查。
4.应注意运用专业理论和工作的技巧,可以在回路中“方便、必要和合理”的“点”断开,然后分段测量对地绝缘电阻,这样逐步缩小故障范围,最后找到故障点并排除。
5.对于新建楼房,其照明线路主路上一般没有问题,那么,应重点考虑开关暗盒和顶灯接线。
另外,还要考虑墙体或楼板使用使用电钻开槽、打孔(比如吊顶)以及自行增加的线路有无问题。
三、如何检测线路是否漏电
一般家庭线路,漏电分强弱,还分火线零线漏电,如果说方法,看具体情况:
如果一合闸,漏电开关就跳闸,这类属火线漏电,检查方法如下
1.把各分开关全断开,合上总闸,逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,就是那路有问题
2.把电器的插头全拔下,逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,就是哪个电器有问题
3.把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,就是该灯(或线路)有问题
如果合闸,并不马上跳闸,时间一长,就跳闸,而且跳闸时间不一致,这类属零线漏电,检查方法比较专业,用兆欧表才行(如果把所有插座上的电器全拔下插头还会跳闸,问题应出在线路上)
方法:
先把主零线拆开,把所有分开关断开,用兆欧表逐一查每路线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看该专线有哪些电器是直接接线的(比如电灯或某些空调机等),分别查,如果不管电器的事,就是线路出问题了,只能换线。
电线漏电会产生强大的电磁感线,可以用一个有磁性的针放在纸上,放到测试部位,若针方向发生偏转,说明有电。
最简单的工具电笔和万用表,家庭线路最好装漏电保护器。
四、漏电的问题
照明线路的漏电原因,应该如何排查,需要使用的仪表与工具有哪些?
引起线路漏电的原因很多,主要的有线路老化、线路较长时间过载使用或有关接点由于接触不良发热而使绝缘破坏(也可看作是老化现象)、线路安装不合理而留有隐患、铺设线路的环境湿度大、用电设备的不规范使用等都会引起漏电现象的发生。
检查漏电故障的方法,主要是使用万用电表(当然还有很多专门的仪表),在待查线路已经断开电源、用电端无设备连接的情况下,测量相线(火线)和接地线之间,如果电阻值为无穷大则此线没有漏电情况,如果有较小的阻值(2兆欧以下),那就应该怀疑此线路是否有漏电处了。
相关文章
热水器防漏电的安全措施
有关热水器的使用问题,热水器怎么解决漏电问题,有哪些必要的安全措施,一是安装漏电保护器,二是做好接地,三是安装防电墙和绝缘进出水管,四是做好等电位联接,下面具体来看下。
时间:2022-06-28 08:04:47
电热水器漏电保护指示灯由绿变红什么原因
电热水器漏电保护指示灯由绿变红什么原因?为了确保电热水器的安全使用,专门设置了多重保护装置,在电热水器上有指示灯,与家用饮水机一样,电热水器温度到达设定值时红灯变为绿灯,提醒用户可以使用了,红色代表工作。
时间:2022-06-28 07:27:10
怎么杜绝电热水器的漏电问题
近几年来,电热水器使用越来越多,在使用过程中热水器漏电现象时有发生,造成人体受到电击或伤亡事故,那么应该如何杜绝电热水器的漏电问题,下面具体来了解下。
时间:2022-06-17 11:26:01
电热水器漏电是什么原因,电热水器怎么避免触电事故
有关电热水器的使用知识,有些电热水器的使用年数已久,可能会出现漏电的问题,电热水器漏电的原因不止一种,为了避免在使用电热水器时发生触电事故,必须做好必要的安全防范措施。
时间:2022-05-18 16:06:47
检测热水器漏电自己跳闸的常用方法
怎么来检测电热水器漏电,一般有三种常用的方法,即测电笔粗略测量法,漏电电流测量法和静态测量法,这些都是检测热水器漏电自己跳闸的常用方法,一起来看下。
时间:2021-12-05 10:54:54
如何选择照明线路的供电方式?
如何选择照明线路的供电方式?灯数较多的荧光灯照明装置,可以采用两相或三相供电方式(将荧光灯分别接于各相),以减小频闪效应,下面来了解下。
时间:2021-11-09 06:19:27
电热水龙头使用时会不会漏电
电热水龙头使用时会不会漏电,电热水龙头一般都装有防电墙,其原理是通过延长水的流转途径,通过水自身电阻来降低漏电对人体的作用。所以,在正常使用过程中,电热水龙头是非常安全的。
时间:2021-08-23 15:29:20
电热水龙头洗手时漏电怎么办
电热水龙头洗手时漏电怎么办,在使用电热水龙头洗手时,如果发生漏电,家中的漏电保护器会直接跳闸断电,不会对人体造成触电的风险。尽量购买自带漏保的,以防止家庭漏保坏掉,起到了双重保护的作用,同时家庭用电安全措施必须到位。
时间:2021-08-23 15:11:06