万用表测线路接地电阻的方法技巧
来源:电工天下时间:2022-04-02 10:55:40 作者:老电工手机版>>
测量接地电阻一般使用专用的接地电阻测试仪进行测量,但有些时候手上没有这种测试仪,则可以考虑一种使用万用表测量接地电阻的方法,其测量结果与专用测试仪相比差别很小,下面就来了解下。
万用表测线路接地电阻方法
找二根长度约L M左右的Φ12圆钢,用砂纸将其打磨光滑,然后在原有接地极两侧5M左右的地方打入地下约O.8M,尽量使两根圆钢与原来的基地极保持一条直线上。
A表示打入的第一根圆钢,B表示打入的第二根圆钢,0表示原来的接地极。A圆钢的接地电阻记作Ra,B圆钢的接地电阻记作Rb,原来的接地电阻记作Ro,AO间的土壤电阻记作R,则BO间的土壤电阻也是R,AB间的土壤电阻就可以近似认为等于2R。
有以下几个公式成立:
综合以上3个式子可知,有Ro=(Rao+Rbo-Rab)/2关系式成立,而Rao、Rbo、Rab都可以用万用表方便地测量出来。测量电阻时尽量把圆钢和原来的接地极用细砂纸打磨光亮,这样可以减少表笔与其接触电阻。比如实测数值:Rao=8.6Ω Rbo=9.3Ω Rab=10.9Ω 则有Ro=(Rao+Rbo-Rab)/2=(8.6+9.3-10.9)/2=3.5Ω。
如此做过之后,再在与第一次测量直线垂直的直线上进行同样的测量,计算出该方向上的接地电阻,比如实测数值:Rao=8.4Ω Rbo=9.4Ω Rab=11.1Ω,则有:Ro=(Rao+Rbo-Rab)/2=(8.4+9.4-1.1)/2=3.35Ω。取两作次测量的平均值:(3.5+3.35)/2=3.425Ω作为所测接地电阻值。
注意:在测量过程中,每个地方尽量多测几次(比如3次),取3次的平均值,以减少偶然误差。
推荐你看的:
低压设备的接地电阻规定值是多少?
有关低压设备的接地电阻的规定值,系统有零线重复接地时,每处的接地电阻不超过4Ω,有零线重复接地时,每处的接地电阻不超过30Ω,且接地点不应少于3点,按接地电压不高于50V计算,一般接地电阻不大于100Ω。
高压设备接地电阻规定值是多少?
有关高压设备的接地电阻的规定值,大接地电流系统(接地电流500A以上)接地电阻的规定值,接地电阻不得超过0.5Ω,小接地电流系统(接地电流500A以下)接地电阻的规定值,接地电阻不应大于10Ω。
接地电阻的测量步骤
有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。
相关文章
指针式万用表电阻挡的测量方法详解
有关指针式万用表的用法,指针万用表拨盘上有欧姆字母标示的量程,即为电阻测试档,不同的量程数字代表不同的含义,那么如何进行正确测量操作,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-18 05:25:11
怎么用数字万用表测量220潜水泵的好坏
在使用潜水泵时最常见的问题是漏电、绕组烧坏和卡死,这三类故障问题在排查时,必须认真仔细,最好是借助万用表等工具来排查,怎么用数字万用表测量220潜水泵的好坏,下面具体来看下。
时间:2022-06-22 14:01:45
万用表测不出交流电的极性是什么原因
为什么用万用表测量不出交流电的极性?交流电是大小和方向都周期性变化的电流,没有极性,只有频率,我国交流电的频率是50赫兹,即电流每秒钟来回变化50次,方向改变100次,这个问题本身就有问题。
时间:2022-06-07 06:03:34
数字万用表电流档测量电流的方法总结
用数字万用表的电流档来测量电流很方便,这里以常用的数字万用表为例,为大家介绍下如何测量电流及测量电流时的注意事项,有需要的朋友参考下。
时间:2022-04-19 16:40:16
怎样用万用表测量电流大小
用万用表来测量电流大小,分为二种情况,一是大电流线路中的电流测量,二是小电流线路中的电流测量,二者在实际测量中需要注意的问题有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-04-19 16:37:12
万用表各档位怎么用,万用表各档位功能图及用法详解
有关万用表的知识,万用表是电工常用的一种测量仪器,可以实现电压、电流、电阻、频率的测量,并且可以区分二极管、三极管的极性,万表表有不同的档位,以下介绍了万用表各档位功能图及用法,供大家参考。
时间:2022-04-06 16:55:09
数字万用表的结构组成,数字万用表的实际操作方法
有关万用表的知识,万用表可用来测量电压、电流和电阻等,基本功能都是一样的,与指针万用表相比,数字万用表所测得的数据更直观明了,以下介绍了数字万用表的结构组成及使用方法,供大家学习。
时间:2022-04-06 16:48:42
万用表测量5色环电阻时测不出阻值是什么原因
在五色环电阻上前3位是有效值,第四位数是倍数,最后面一位是误差,电阻的颜色顺序为黑0,棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9, 金 10负1次方,银10负2次方, 无色。
时间:2022-01-06 20:48:49