兆欧表的作用,兆欧表的有哪些检查功能

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-01 13:26:02

兆欧表的检查功能,说到兆欧表的作用,兆欧表又叫绝缘摇表,主要用来测量电气设备的绝缘电阻兆欧表用于检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻。

一、兆欧表的作用

兆欧表

兆欧表又叫绝缘摇表,其作用主要用来测量电气设备的绝缘电阻。

兆欧表上有三个接线柱、一个为"线路"用字母L表示,一个为"接地"用字母E表示,另一个为"屏蔽"用字母G表示(1000V以下的兆欧表,有的没有"屏蔽"柱,只是在"线路"柱与表壳之间有一个与两者均绝缘的"屏蔽环")。

测量电气设备的对地绝缘时,将E柱接地,L柱接被测设备;测量两线之间的绝缘时,E、L柱各接一线;测量电缆的绝缘电阻时,为消除绝缘表面泄漏电流的影响需将G柱绕接在电缆的绝缘表层上。

兆欧表俗称摇表,是电工常用的一种测量仪表。

兆欧表主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。

兆欧表大多采用手摇发电机供电,故又称摇表。它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位的。

二、兆欧表的检测功能

1、兆欧表一般有500、1000、2500伏几种,应按设备的电压等级按规定选好哪一种兆欧表。

2、测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源,对具有较大电容的设备(如电容器变压器、电机及电缆线路),必须先进行放电。

3、兆欧表应放在水平位置,在未接线之前先摇动兆欧表,看指针是否在“∞”处,再将“L”和“E”两个接线柱短接,慢慢地摇动兆欧表,看指针是否指在“零”处,对于半导体型铛欧表不宜用短路校验。

4、兆欧表引用线用多股软线,且应有良好的绝缘。

5、架空线路及与架空线路相连接的电气设备,在发生雷雨时,或者不能全部停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过12伏时,禁止进行测量。

6、测量电容器、电缆、大容量变压器和电机时,要有一定的充电时间。电容量愈大,充电时间应愈长。一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准。

7、在摇测绝缘电阻时,应使兆欧表保持额定转速,一般为120转/分。当被测物电容量大时,为了避免指针摆动,可适当提高转速(如130转/分)。

8、被测物表面应擦拭清洁,不得有污物,以免漏电影响测量的准确度。

9、兆欧表没有停止转动和设备未放电之前,切勿用手触及测量部分和兆欧表的接线柱,以免触电。

    相关文章
    • 摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

      摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

      有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。

      时间:2020-05-08 11:13:53

    • 兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系

      兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系

      有关兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系,兆欧表摇测的速度均匀不会影响对固定高值电阻的测量,用兆欧表测量绝缘电阻直流电阻测试仪的情况,则会有不同。

      时间:2020-05-05 17:56:29

    • 怎么选择兆欧表?兆欧表的选择原则与使用注意事项

      怎么选择兆欧表?兆欧表的选择原则与使用注意事项

      本文介绍了兆欧表的选择方法,选择兆欧表电压的原则,测量前应对兆欧表进行检查,兆欧表的正确接线,以及兆欧表使用安全注意事项,供大家学习参考。

      时间:2020-05-05 17:56:28

    • 数字兆欧表的使用方法_数字兆欧表的准确运用办法

      数字兆欧表的使用方法_数字兆欧表的准确运用办法

      有关数字兆欧表的使用方法,数字兆欧表的运用前的预备任务,以及数字兆欧表的准确运用办法,数字兆欧表的三个接线柱的接线方法。

      时间:2020-05-05 17:56:26

    • 兆欧表/万用表/钳形表的使用方法

      兆欧表/万用表/钳形表的使用方法

      有关摇表(兆欧表)、万用表及钳形表的使用方法,摇表又称兆欧表,用于测试线路或电气设备的绝缘状况,并介绍了万用表与钳形表的操作方法,供大家参考。

      时间:2020-05-05 17:56:25

    • 兆欧表如何测量电缆绝缘电阻?

      兆欧表如何测量电缆绝缘电阻?

      兆欧表测量电缆绝缘电阻的方法,测量绝缘电阻时的接线方法,将兆欧表接线柱E接电缆外壳,接线柱G接电缆芯与外壳之间的绝缘层,测量结果是电缆线芯与电缆外壳的绝缘电阻值。

      时间:2020-05-05 17:49:38

    • 兆欧表如何测量线路绝缘电阻?电路接线方法

      兆欧表如何测量线路绝缘电阻?电路接线方法

      兆欧表测量线路绝缘电阻的接线方法,将兆欧表接线柱E可靠接地,接线柱L与被测线路连接,按顺时针方向由慢到快摇动兆欧表的发电机手柄,兆欧表指示的数值即为被测线路的对地绝缘电阻值。

      时间:2020-05-05 17:49:36

    • 如何测量绝缘电阻?兆欧表测量绝缘电阻的注意事项

      如何测量绝缘电阻?兆欧表测量绝缘电阻的注意事项

      正确测量绝缘电阻的方法,如何使用兆欧表测量绝缘电阻,在测量过程中有哪些注意事项,准确地测量出电气设备等的绝缘电阻时兆欧表的正确使用方法。

      时间:2020-05-05 17:49:32

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有