测量绝缘电阻时摇表摇柄转速的要求是什么
来源:电工天下时间:2020-04-21 11:05:39 作者:老电工手机版>>
有关测量绝缘电阻时摇表摇柄转速的要求,使用摇表测量绝缘电阻时,为何要求摇表摇柄转速要达到120r/min,摇柄的转速是决定兆欧表内发电机电压的重要因素。
测量绝缘电阻时摇表摇柄转速的要求

按照规定,测量绝缘电阻时摇表摇柄转速要达到120r/min。
兆欧表是靠内部的直流发电机输出电压,然后靠反馈的电流计算电阻值的,如果转速达不到额定值,输出电压降低,反馈电流随之减小,此时读出的电阻值比实际值要大。
兆欧表测量设备绝缘时,需要一个与设备相近的电压,摇柄的转速是决定兆欧表内发电机电压的重要因素,一般要求摇柄要摇到有“打滑”的感觉并持续1min,转速不均匀会使得测试电压不稳,转速由快变慢会使得测试电压由高变低,测得结果与实际值比较会偏高。
该被测设备在低电压下的绝缘电阻高于高电压下的绝缘电阻,这是正常现象,同时说明测量结果不准确。
相关文章摇表有2500v电压的档位,为什么摇表从未电死过人?

问题:有的摇表可以发出2500V的直流电压,电压这么高为什么很少见到触电死人?回答:触电死亡由很多条件因素决定,比如电压高低、电流大小、接地阻值、触电时间长短、频率和身体健康状况等因素。
时间:2022-05-13 19:44:56
如何用兆欧表来测绝缘电阻,测量前做哪些准备工作

兆欧表用于测量绝缘电阻方便可靠,但如果使用不发,就会给测量带来不必要的误差。另外,兆欧表在工作时自身产生高电压,而测量对象是电气设备,操作不当时会造成人身或设备事故。
时间:2022-01-03 15:57:51
兆欧表怎么测量电缆绝缘电阻,详细测试过程看一看

有关兆欧表的用法,如何用兆欧表测电缆绝缘电阻,需要提前做哪些准备工作,比如准备好接地棒,随时准备放电等,以下是兆欧表测电缆绝缘电阻的具体方法与过程,一起来看下。
时间:2021-12-30 08:22:32
摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-08 11:13:53
摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法

有关摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法,用于测量高值电阻和绝缘电阻的仪表叫做摇表,摇表(绝缘电阻表)的工作原理分析,并介绍了摇表的使用注意事项等。
时间:2020-05-06 07:05:11
摇表的种类_接地摇表与兆欧摇表

摇表的种类有哪些,接地摇表与兆欧摇表的区别,兆欧表是用来测量被测设备的绝缘电阻电阻和高值电阻的仪表,有关摇表的工作原理,摇表的选用原则,摇表的测量步骤与注意事项等。
时间:2020-05-06 06:25:26
兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系

有关兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系,兆欧表摇测的速度均匀不会影响对固定高值电阻的测量,用兆欧表测量绝缘电阻直流电阻测试仪的情况,则会有不同。
时间:2020-05-05 17:56:29
兆欧表如何测量电缆绝缘电阻?

兆欧表测量电缆绝缘电阻的方法,测量绝缘电阻时的接线方法,将兆欧表接线柱E接电缆外壳,接线柱G接电缆芯与外壳之间的绝缘层,测量结果是电缆线芯与电缆外壳的绝缘电阻值。
时间:2020-05-05 17:49:38
- 上一篇:兆欧表的作用,兆欧表的有哪些检查功能
- 下一篇:兆欧表的结构组成,兆欧表的量程范围





