【图】三菱plc 32位加减双向计数器的功能说明
来源:电工天下时间:2015-10-17 10:26:03 作者:老电工手机版>>
三菱plc 32位加减双向计数器的功能说明
三菱plc的32位加减双向计数器(设定值-2147483648~2147483647)
通用加/减双向计数器:C200~C219(20点);
停电保持加/减双向计数器:C220~C234(15点);
注意,加减双向计数器的设定值可正可负,计数过程中当前值可加可减,分别用特殊辅助继电器M8200~M8234指定计数方向,特殊M断开时为加计数,特殊M接通时为减计数。
特点:计数器当前值到达设定值的方式有两种:
加计数到达设定值时,计数器输出触点动作,且当前值仍随计数信号的变化而变化;
减计数到达设定值时,计数器输出触点复位,且当前值仍随计数信号的变化而变化。
相关文章
三菱plc中cpu普通模式下计数器功能怎么选择?
有关三菱plc中计数器功能选择的知识,在cpu普通模式下的“计数器功能选择”中,可以选择的项目包括锁存计数器功能、计数禁用功能、采样计数器功能等,下面具体来了解下。
时间:2022-01-26 09:13:20
三菱FX系列PLC计数器应用梯形图的用法说明
三菱FX系列PLC计数器应用梯形图实例,说明:1、X3使计数器C0复位,C0对X4输入的脉冲计数,输入的脉冲数达到6个,计数器C0的常开触点闭合,Y0得电动作。2、在X3动作时,C0复位,Y0失电。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱plc双相高速计数器的结构与功能说明
三菱plc双相高速计数器的结构与功能说明,三菱plc双相高速计数器(C251-C255),A相和B相信号决定计数器是增计数还是减计数,三菱plc高速计数器的计数频率较高,输入信号的频率受两方面的限制。
时间:2020-04-25 09:13:39
三菱plc计数器的分类_三菱plc计数器的功能
三菱plc计数器的分类,三菱plc计数器的功能说明,三菱plc计数器的二种类型,FX2N系列计数器主要分为内部计数器和高速计数器两大类,内部计数器分为16位增计数器和32位双向(增减)计数器。
时间:2020-03-07 09:59:36
三菱fx系列plc的计数器功能结构与设定值
三菱fx系列plc的计数器功能结构与设定值,对内部元件X、Y、M、S、T、C的信号进行计数,设定值等于计数脉冲的个数,定时器字母C+(十进制)地址编号:C0~C255。
时间:2020-03-06 12:08:31
三菱plc计数器程序的设计
三菱plc计数器程序的设计,内部计数器又可分为16位增计数器和32位双向(增减)计数器,三菱plc的计数器可以对plc的内部元件(如X、Y、M、T、C等)进行计数。
时间:2020-03-06 06:41:51
三菱plc功能指令二种执行方式,可处理16位数据或32位数据
三菱plc功能指令二种执行方式,可处理16位数据或32位数据1、连续执行与脉冲执行功能指令有连续执行和脉冲执行两种类型。如图1所示,指令助记符MOV后面有“P”表示
时间:2017-07-20 10:57:20
三菱plc单相双计数输入高速计数器的工作原理
三菱plc单相双计数输入高速计数器的工作原理,
时间:2017-01-07 06:20:20