三菱FX系列PLC辅助继电器(M)用法教程

来源:电工天下时间:2021-12-14 09:52:37 作者:老电工手机版>>

辅助继电器在PLC中属于数量最多的一种继电器,一般的辅助继电器与继电器控制系统中的中间继电器相似。辅助继电器不能直接驱动外部负载,负载只能由输出继电器的外部触点驱动。辅助继电器的常开与常闭触点在PLC内部编程时可无限次使用。

三菱FX系列PLC辅助继电器(M)

辅助继电器采用M与十进制数共同组成编号,即只有输入输出继电器才用八进制数,下面具体来看下。

1、通用辅助继电器(M0~M499)

FX2N系列共有500点通用辅助继电器。通用辅助继电器在PLC运行时,如果电源突然断电,则全部线圈均OFF。

当电源再次接通时,除因外部输入信号而变为ON的以外,其余的仍将保持OFF状态,它们没有断电保护功能。通用辅助继电器常在逻辑运算中作为辅助运算、状态暂存、移位等。

根据需要可以通过程序设定,将M0~M499变为断电保持辅助继电器。

2、断电保持辅助继电器(M500~M3071)

FX2N系列有M500~M3071共2572个断电保持辅助继电器,它与普通辅助继电器不同的是具有断电保护功能,即能记忆电源中断瞬时的状态,并在重新通电后再现其状态。

它之所以能在电源断电时保持其原有的状态,在于电源中断时用PLC中的锂电池保持它们映像寄存器中的内容。其中,M500~M1023可以由软件将其设定为通用辅助继电器。

下面通过小车往复运动控制来说明断电保持辅助继电器的应用,如图1:

三菱FX系列PLC辅助继电器(M)用法教程

图1:断电保持辅助继电器的作用

小车的正反向运动中,用M600、M601控制输出继电器驱动小车运动。X1、X0为限位输入信号。运行的过程是X0= ON→M600=ON→Y0=ON→小车右行→停电→小车中途停止→上电(M600=ON→Y0=ON)再右行→X1=ON→M600=OFF、M601=ON→Y1=ON(左行)。可见由于M600和M601具有断电保持,所以在小车中途因停电停止后,一旦电源恢复,M600或M601仍记忆原来的状态,将由它们控制相应输出继电器,小车继续原方向运动。若不用断电保护辅助继电器当小车中途断电后,再次得电小车也不能运动。

3、特殊辅助继电器

PLC内有大量的特殊辅助继电器,它们都有各自的特殊功能。FX2N系列中有256个特殊辅助继电器,可分成触点型和线圈型两大类:

(1)触点型 其线圈由PLC自动驱动,用户只可使用其触点。例如:

M8000:运行监视器(在PLC运行中接通),M8001与M8000相反逻辑。

M8002:初始脉冲(仅在运行开始时瞬间接通),M8003与M8002相反逻辑。

M8011、M8012、M8013和M8014分别是产生10ms、100ms 、1s和1min时钟脉冲的特殊辅助继电器。

M8000、M8002、M8012的波形图如图2。

三菱FX系列PLC辅助继电器(M)用法教程

图2:M8000、M8002、M8012波形图

(2)线圈型 由用户程序驱动线圈后PLC执行特定的动作。例如:

M8033:若使其线圈得电,则PLC停止时保持输出映象存储器和数据寄存器内容。

M8034:若使其线圈得电,则将PLC的输出全部禁止。

M8039:若使其线圈得电,则PLC按D8039中指定的扫描时间工作。

四、状态器(S)

状态器用来纪录系统运行中的状态。是编制顺序控制程序的重要编程元件,它与后述的步进顺控指令STL配合应用。

如图3-6,用机械手动作简单介绍状态器S的作用。当启动信号X0有效时,机械手下降,到下降限位X1开始夹紧工件,加紧到位信号X2为ON时,机械手上升到上限X3则停止。整个过程可分为三步,每一步都用一个状态器S20、S21、S22记录。每个状态器都有各自的置位和复位信号(如S21由X1置位,X2复位),并有各自要做的操作(驱动Y0、Y1、Y2)。从启动开始由上至下随着状态动作的转移,下一状态动作则上面状态自动返回原状。这样使每一步的工作互不干扰,不必考虑不同步之间元件的互锁,在设计上更加清晰简洁。

三菱FX系列PLC辅助继电器(M)用法教程

图3:状态器(S)的作用

状态器有五种类型:初始状态器S0~S9共10点;回零状态器S10~S19共10点;通用状态器S20~S499共480点;具有状态断电保持的状态器有S500~S899,共400点;供报警用的状态器(可用作外部故障诊断输出)S900~S999共100点。

在使用状态器时注意:

1)状态器与辅助继电器一样有无数的常开和常闭触点;

2)状态器不与步进顺控指令STL配合使用时,可作为辅助继电器M使用;

3)FX2N系列PLC可通过程序设定将S0~S499设置为有断电保持功能的状态器。

相关文章
  • 三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

    三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

    三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。

    时间:2022-06-30 10:48:41

  • 三菱plc fx3uc中都支持哪些编程语言

    三菱plc fx3uc中都支持哪些编程语言

    三菱plc fx3uc中都支持哪些编程语言,三菱PLCFX3U·FX3UC可编程控制器编程的支持以下3种编程语言,即指令表编程、梯形图编程与SFC(STL)编程,下面具体来看下。

    时间:2022-01-26 09:16:19

  • 三菱fx2n20gm定位模块怎么更换电池?

    三菱fx2n20gm定位模块怎么更换电池?

    三菱fx2n20gm定位模块电池更换步骤如下:首先,关闭FX2N-20GM的电源。然后,拆下FX2N-20GM的侧盖。在装卸盒中拆下池并更换(为了不丢失FX2N-20GM中RAM的当前数据,该操作过程必须在30秒内完成。)

    时间:2022-01-26 08:06:19

  • 三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

    三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

    有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。

    时间:2022-01-20 09:48:55

  • 三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

    三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

    有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。

    时间:2022-01-20 09:45:50

  • 三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

    三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

    三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。

    时间:2022-01-20 09:44:06

  • 三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程

    三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程

    三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。

    时间:2022-01-20 09:42:55

  • 三菱FX系列PLC主控指令(MC/MCR)用法教程

    三菱FX系列PLC主控指令(MC/MCR)用法教程

    在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同),在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。

    时间:2022-01-20 09:35:43

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有