【图】三菱plc计数器C的类型与功能说明

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2015-10-06 10:51:33

三菱plc计数器C的类型与功能说明

可编程控制器的计数器共有两种:内部信号计数器和高速计数器。内部信号计数器有分为两种:16位递加计数器和32位增减计数器。

1、16位递加计数器
设定值位1~32767。其中,C0~C99共100点是通用型,C100~C199共100点是断电保持型。下图表示了递加计数器的动作过程。
三菱<a href=/plc/ target=_blank class=infotextkey>plc</a>计数器C1

2、32位增减计数器

三菱plc计数器C2

设定值为-2147483648~+2147483647,其中C200~C219共20点是通用型,C220~C234共15点为断电保持型计数器。

32位双向计数器是递加型还是递减型计数由特殊辅助继电器M8200~M8234设定。特殊辅助继电器接通时(置1)时,为递减计数;特殊辅助继电器断开(置0)时,为递加计数。

可直接用常数K或间接用数据寄存器D的内容作为设定值。间接设定时,要用器件号紧连在一起的两个数据寄存器。

如图,用X14作为计数输入,驱动C200计数器线圈进行计数操作。

当计数器的当前值由-4到-3(增大)时,其接点接通(置1);当计数器的当前值由-3到-4(减小)时,其接点断开(置0)。

    三菱plc计数器C相关的文章
    • 三菱FX系列PLC定时器(通用定时器与积算定时器)

      三菱FX系列PLC定时器的工作后果

      【三菱FX系列PLC定时器(通用定时器与积算定时器)】plc中的定时器(T)相当于继电器控制系统中的通电型时间继电器。它可以提供无限对常开常闭延时触点。定时器中有一个设定值

      时间:2017-06-30 16:05:38

    • 三菱plc定时器扩展的二种实现方法

      三菱plc定时器扩展实现方法

      三菱plc定时器扩展的二种实现方法图 1 为定时器扩展方法一图2 为定时器扩展方法二猜你喜欢: 三菱plc编程元件定时器t与计数器c 三菱fx系列plc定时器与计数器 三菱

      时间:2017-06-21 16:39:16

    • 三菱plc内部计数器种类及计数器功能图解

      三菱plc内部计数器种类及计数器功能

      三菱plc内部计数器种类及计数器功能图解在三菱plc中,计数器分为低速计数器、内部高速计数器两种,三菱plc不同种类计数器的功能不同,电工天下小编整理了三菱plc内部计数器

      时间:2017-06-13 16:53:00

    • 三菱plc定时分析:三菱fx系列plc的定时器功能简介

      三菱fx系列plc的定时器功能简介

      三菱plc定时分析:三菱fx系列plc的定时器功能简介有关三菱fx系列plc的定时器的功能说明,三菱fx系列plc的定时器,分为无掉电保持能力的通用定时器,有掉电保持能力的积算定

      时间:2017-06-12 16:04:50

    • 三菱plc定时扩展编程实例图解

      三菱plc定时扩展编程实例图解

      三菱plc定时扩展编程实例图解,三菱plc定时最长定时时间为3 276.7s,若需要更长的定时时间,需要自行设计定时扩展电路,一起来了解下。

      时间:2017-01-08 07:36:11

    • 三菱plc单相双计数输入高速计数器的工作原理

      三菱plc单相双计数输入高速计数器的工作原理

      三菱plc单相双计数输入高速计数器的工作原理,

      时间:2017-01-07 06:20:20

    • 三菱plc双相高速计数器程序设计详解

      三菱plc双相高速计数器程序设计

      三菱plc双相高速计数器程序设计详解,三菱plc双相高速计数器(C251-C255): A相和B相信号决定计数器是增计数还是减计数,三菱plc高速计数器的计数频率较高,它们的输入信号的频率受两方面的限制。

      时间:2017-01-06 11:14:37

    • 三菱plc计数器程序的设计

      三菱plc计数器程序的设计

      三菱plc计数器程序的设计,内部计数器又可分为16位增计数器和32位双向(增减)计数器,三菱plc的计数器可以对plc的内部元件(如X、Y、M、T、C等)进行计数。

      时间:2017-01-06 11:12:31

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有