三菱plc计数器的分类_三菱plc计数器的功能
来源:电工天下时间:2020-03-07 09:59:36 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc计数器的分类,三菱plc计数器的功能说明,三菱plc计数器的二种类型,FX2N系列计数器主要分为内部计数器和高速计数器两大类,内部计数器分为16位增计数器和32位双向(增减)计数器。
三菱plc计数器
三菱plc的计数器可以对PLC的内部元件(如X、Y、M、T、C等)进行计数。其工作原理是,当计数器的当前值与设定值相等时,计数器的触点将要动作。
FX2N系列计数器主要分为内部计数器和高速计数器两大类。
内部计数器又可分为16位增计数器和32位双向(增减)计数器。计数器的设定值范围:1~32767 (16位)和-24783648~+214783647 (32位)。
1、16位增计数器
16位增计数器包括C0~C199共200点,其中C0~C199共100点为通用型;C100~C199共100点为断电保持型(断电后能保持当前值,待通电后继续计数)。
16位增计数器其设定值在K1~K32767范围内有效,设定值K0与K1意义相同,均在第一次计数时,其触点动作。16位增计数器的动作示意图如图3-25。
在图3-25中,X10为计数器co的复位信号,Xl1为计数器C0的计数信号。当X11来第10个脉冲时,计数器C0的当前值与设定值相等,所以C0的常开触点动作,Y0得电。如果X10为ON,则执行RST指令,计数器C0被复位,C0的输出触点被复位,Y0失电。
2、32位双向计数器
32位双向计数器包括C200~C234共35点,其中C200~C219共20点为通用型;C220~C234共15点为断电保持型。由于它们可以实现双向增减的计数,所以其设定范围为-24783648~+214783647 (32位)。
C200~C234是增计数还是减计数,可以分别由特殊的辅助继电器M8200~M8234设定。当对应的特殊的辅助继电器为ON状时,为减计数;否则为增计数,其使用方法如图3-26。
X12控制M82(x): X12 =OFF时,M8200 =OFF,计数器C200为加计数;X12= ON时,M8200 =ON,计数器C200为减计数。X13为复位计数器的复位信号,X14为计数输人信号。
如图3-26中,利用计数器输人X14驱动C200线圈时,可实现增计数或减计数。在计数器的当前值由-5到-4增加时,则输出点Y1接通;若输出点已经接通,则输出点则断开。
3、三菱plc高速计数器
高速计数器采用中断方式进行计数.与PLC的扫描周期无关。
与内部计数器相比除允许输人频率高之外.应用也更为灵活,高速计数器均有断电保持功能,通过参数设定也可变成非断电保持。
元件使用说明:
1)计数器需要通过RST指令进行复位。
2)计数器的设定值可用常数K,也可用数据寄存器D中的参数。
3)双向计数器在间接设定参数值时,要用编号紧连在一起的两个数据寄存器。
4)高速计数器采用中断方式对特定的输人进行计数,与PLC的扫描周期无关。
相关文章
三菱plc中cpu普通模式下计数器功能怎么选择?
有关三菱plc中计数器功能选择的知识,在cpu普通模式下的“计数器功能选择”中,可以选择的项目包括锁存计数器功能、计数禁用功能、采样计数器功能等,下面具体来了解下。
时间:2022-01-26 09:13:20
三菱plc编写计时指令的入门教程
有关三菱plc的编程实例,在三菱plc中如何实现计时功能,以下是一个简单的计时指令的plc程序,学习下三菱plc中内部计划指令的用法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-08 07:37:28
三菱plc定时器与触点比较指令用法详解
有关三菱plc的入门知识,在三菱plc中定时器怎么用,触点比较指令的功能与用法又是什么,学习三菱plc编程必须掌握必备的常用指令,下面一起来学习下。
时间:2022-01-08 05:25:16
三菱FX系列PLC计数器应用梯形图的用法说明
三菱FX系列PLC计数器应用梯形图实例,说明:1、X3使计数器C0复位,C0对X4输入的脉冲计数,输入的脉冲数达到6个,计数器C0的常开触点闭合,Y0得电动作。2、在X3动作时,C0复位,Y0失电。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱FX系列PLC延时断定时器的梯形图与时序图
如下图所示,三菱FX系列PLC延时断定时器梯形图与时序图,供大家学习参考。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱FX系列PLC定时器(T)用法教程
三菱FX系列PLC定时器(T)用法教程,在PLC中定时器(T)相当于继电器控制系统中的通电型时间继电器,可以提供无限对常开常闭延时触点,下面具体来了解下。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱plc定时器功能分类与功能说明
有关三菱plc定时器功能分类与功能,三菱plc定时器分为非积算定时器与积算定时器两类,三菱plc定时器的功能类似于继电控制里的时间继电器,二种定时器的动作过程见文中配图。
时间:2020-12-10 09:41:54
三菱fx系列plc定时器:通用定时器与积算定时器
有关三菱fx系列plc定时器的用法,重点介绍通用定时器与积算定时器的用法,通用定时器的特点是不具备断电的保持功能,积算定时器具有计数累积的功能。
时间:2020-12-10 09:41:52