【图】三菱plc计数器用法详解
来源:电工天下时间:2015-09-14 03:25:01 作者:老电工手机版>>
三菱plc计数器的用法图解
三菱plc的计数器可以对plc的内部元件(如X、Y、M、T、C等)进行计数。
工作原理:当计数器的当前值与设定值相等时,计数器的触点将要动作。
FX2N系列计数器主要分为内部计数器和高速计数器两大类。
内部计数器又可分为16位增计数器和32位双向(增减)计数器。计数器的设定值范围:1~32767 (16位)和-24783648~+214783647 (32位)。
1、16位增计数器
16位增计数器包括C0~C199共200点,其中C0~C199共100点为通用型;C100~C199共100点为断电保持型(断电后能保持当前值,待通电后继续计数)。16位增计数器其设定值在K1~K32767范围内有效,设定值K0与K1意义相同,均在第一次计数时,其触点动作。16位增计数器的动作示意图如图3-25所示。
在图3-25中,X10为计数器co的复位信号,Xl1为计数器C0的计数信号。当X11来第10个脉冲时,计数器C0的当前值与设定值相等,所以C0的常开触点动作,Y0得电。如果X10为ON,则执行RST指令,计数器C0被复位,C0的输出触点被复位,Y0失电。
2、32位双向计数器
32位双向计数器包括C200~C234共35点,其中C200~C219共20点为通用型;C220~C234共15点为断电保持型。
由于它们可以实现双向增减的计数,所以其设定范围为-24783648~+214783647 (32位)。
C200~C234是增计数还是减计数,可以分别由特殊的辅助继电器M8200~M8234设定。(电工技术之家 www.dgjs123.com)当对应的特殊的辅助继电器为ON状时,为减计数;否则为增计数,其使用方法如图3-26所示。
X12控制M82(x): X12 =OFF时,M8200 =OFF,计数器C200为加计数;X12= ON时,M8200 =ON,计数器C200为减计数。X13为复位计数器的复位信号,X14为计数输人信号。
如图3-26中,利用计数器输人X14驱动C200线圈时,可实现增计数或减计数。在计数器的当前值由-5到-4增加时,则输出点Y1接通;若输出点已经接通,则输出点则断开。
3、高速计数器
高速计数器采用中断方式进行计数,与PLC的扫描周期无关。
与内部计数器相比除允许输人频率高之外,应用也更为灵活,高速计数器均有断电保持功能,通过参数设定也可变成非断电保持。
元件使用说明:
1)、计数器需要通过RST指令进行复位。
2)、计数器的设定值可用常数K,也可用数据寄存器D中的参数。
3)、双向计数器在间接设定参数值时,要用编号紧连在一起的两个数据寄存器。
4)、高速计数器采用中断方式对特定的输人进行计数,与PLC的扫描周期无关。
相关文章
三菱plc编码器接线图与接线方式
有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。
时间:2022-09-20 20:44:32
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...
时间:2022-09-20 20:37:02
三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项
有关三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项,三菱MELSEC iQ-R以太网/CC-Link IE系统配置,各网络的系统配置内容说明,三菱PLC iQ-R网络系统配置时的注意事项。
时间:2022-09-20 20:36:50
三菱plc程序上载显示黄色怎么办
三菱plc程序上载显示黄色怎么办,三菱PLC程序上载不完整的原因,一般都是编程方法的问题,从一台三菱plc中上传程序到另一台PLC或者电脑上的时候,在程式中好多地方显示黄色底色。
时间:2022-09-20 20:36:36
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法,三菱plc内部电池多久需要更换,如何更换三菱plc内部电池,在更换电池时,电池取出后plc程序会不会丢失,三菱plc内部电池的更换步骤。
时间:2022-09-19 13:20:33
三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路
有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。
时间:2022-07-06 06:13:39
三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法
三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
三菱plc总烧坏电源板什么原因
三菱plc老是烧坏电源板,多是plc内部电源负载过重或变送器短路造成的,故障排查方法如下:电源部分出现问题,保险烧坏。PLC低压电源部分串入高压使低压电路损坏,电源部分欠压。
时间:2022-06-09 05:36:43