跌落式熔断器常见故障原因有哪些?
来源:电工天下时间:2020-05-23 08:27:07 作者:老电工手机版>>
有关跌落式熔断器常见故障的原因,包括熔丝轧断的原因、掉管故障的原因,以及跌落式熔断器的装置性缺陷带来的故障,熔丝的质量不过关,熔断特性比较差。
跌落式熔断器的常见故障
熔丝不正常熔断熔丝熔断引起掉管,从理论上说是熔丝保护起到了作用。
但是,从往年的统计图表中可明显地看出,不正常熔断有时间规律和气候规律,反映在每年的7~8月间,气温高、用电负荷大、配变负载上升快,熔丝熔断掉管故障集中多发。
这说明了熔丝不正常熔断,其原因有:1、熔丝容量与配变容量配置不当,达不到熔丝配置的技术标准。2、熔丝的质量不过关,熔断特性比较差。
熔丝轧断从往年的统计图表中还可看出,熔丝由于轧伤引起掉管没有特别的时间规律和气候规律,而从熔丝本体轧断的部位来分析,发现一是熔丝两端固定的螺栓处,二是熔丝在熔丝管两端的金属铸件转角处。
一、熔丝轧断的原因
1、在拧紧螺栓时,熔丝末端随螺栓的转动而绕转断股。
2、由于熔丝管两端金属铸件转角处有凹凸锋利刃口,熔丝在固定上紧以后,经过一段时间运行,受机械力震动的影响,熔丝被割伤而断股。
熔丝松脱熔丝在跌落式熔断器上使用时,长期处于受力状态。
在更换熔丝时,如果上得过紧或过松,经过一段时间的运行之后,由于受到自然环境、机械震动和长时间受力等影响,就会使熔丝在过紧状态下拉出,或者熔丝较原先更换时拉长松脱,造成掉管故障。
二、掉管故障的原因
1)、更换熔丝时,调整受力不适当。
2)、熔丝松脱拉出,主要是指熔丝本体从与多股尾线的压接处拉出,此类问题属于厂家的产品质量问题。
3)、跌落式熔断器运行年久,尤其是负荷长期较小的配变,熔丝管内有进水受潮而发生熔丝霉断的现象。
三、装置性缺陷
1)、产品工艺粗糙,制造质量差,触头弹簧弹性不足,造成触头接触不良而产生火花过热。
2)、熔管转动轴制造的粗糙不灵活,使熔管角度达不到规程要求,尤其是配备的熔管尺寸多数达不到规程要求,熔管过长将鸭嘴顶死,造成熔体熔断后熔管不能迅速跌落,及时将电弧切断、熄灭,造成熔管烧毁或爆炸;熔管尺寸短,合闸困难,触头接触不良,产生电火花。广灵电业局"6.7"事故就属于此类原因,导致了工作人员心里急躁,闪念出用手握熔管合闸动态,发生触电身亡。

3)、熔断器额定断开容量小,其下限值小于被保护系统的三相短路容量。10kV户外跌落式熔断器分为三种型号,即50A、100A、200A。200A跌落式熔断器的遮断能力上限是200MVA,下限是20MVA。根据其遮断容量的能力,我们不难看出,短路故障时熔体熔断后不能及时灭弧,也容易使熔管烧毁或爆炸。
4)、有些新开关熔管尺寸与熔断器固定接触部分尺寸匹配不合适,极易松动,(电工技术之家 www.dgjs123.com)在运行中一旦遇到外力作用、振动或者大风天气,便会自行误动而跌落,不但减少了售电量,而且也很难保证供电可靠率指标。
上述几方面缺陷的存在,不但增加了维护人员的工作量,而且也促使维护人员(尤其是农电工)的不正当使用,完全地失去跌落式熔断器应有的保护功能,在线路中发生短路只能将停电范围扩大,越级到变电所10kV出线总断路器跳闸,造成全线路停电。
对策:
采购合格的产品。
配置的熔丝容量应按有关规程规定选取:
1、变压器一次侧熔丝是作为变压器本身和二次侧出线故障的后备保护,与变电所出线开关继电保护的动作时间相配合,必须小于变电所出口断路器的开断时间,要求熔丝熔断而出口断路器不动作。变压器容量在100kV.A以下,其一次侧熔丝可按2~3倍额定电流选用;在100kV.A及以上的配变,其一次侧熔丝可按1.5~2倍额定电流选用。
2、分支线路干线熔丝主要作为过负荷保护,一般按分支线路最大负荷电流选择熔丝的额定电流,熔断时间应小于变电所出线开关电流保护装置的整定时间。
3、建立跌落式熔断器运行检修台账和制度,对运行时间已在5年以上的跌落式熔断器,应分批更换。
4、提高电工的技术素质和检修工艺。在安装或更换熔丝时,要使其受力适度,避免过松、过紧。
5、对熔丝管两端存在的铸件不平缺陷问题,生产厂家应进行“倒角”处理或作其他改进。
相关文章- 跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法 - 有关熔断器的使用问题,跌落式熔断器在使用过程中,出现了熔丝相关的故障问题,比如熔丝不正常熔断、熔丝轧断、熔丝松脱等,其故障原因是什么,应该如何处理,下面来看下。 - 时间:2022-01-25 06:02:53 
- 跌落式熔断器怎么接线,跌落式熔断器的接线方法 - 有关跌落式熔断器怎么接线的方法,跌落式熔断器的接线注意事项有哪些,这里总结了七点,感兴趣的朋友参考下。 - 时间:2021-08-28 05:22:15 
- 跌落式熔断器的安装规定及要求(多图) - 怎么安装跌落式熔断器,需要专用金具安装牢固,按照操作规范安装跌落式熔断器,电工天下小编分享下跌落式熔断器的安装要求,跌落式熔断器的安装使用注意事项。 - 时间:2020-05-23 07:32:29 
- 【图】跌落式熔断器带负荷操作方法与步骤 - 跌落式熔断器带负荷操作方法,在农网10kV配电线路分支线和额定容量小于200kVA的配电变压器,如何带负荷操作,有哪些步骤,包括拉闸与合闸的注意事项等。 - 时间:2020-01-10 10:15:02 
- 低压配电系统电压的跌落_电压与无功功率关系 - 有关低压配电系统电压的跌落问题,取决于无功负荷与无功出力的平衡状态,电压与无功功率之间的关系复杂,这里总结了三点,合理的就地无功补偿可以调整系统电压、降低线损。 - 时间:2020-01-10 09:39:41 
- 出口跌落式熔断器安装方式图解 - 出口跌落式熔断器安装方式图解,出口跌落式熔断器的安装方式示意图,跌落式熔断器及拉负荷跌落式熔断器是户外高压保护电器,跌落式熔断器在正常运行时,熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。 - 时间:2016-08-24 07:44:17 
- 上一篇:跌落式熔断器运行维护内容_跌落式熔断器维护注意事项
- 下一篇:熔断器的电气图形符号





