跌落式熔断器怎么接线?跌落式熔断器的接线方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-04-28 19:14:47

跌落式熔断器的接线方法

跌落式<a href=/dydq/rdq/ target=_blank class=infotextkey>熔断器</a>

跌落式熔断器的接线方法注意事项七点:

1、安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。

2、熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠,不能有任何的晃动或摇晃现象。

3、熔管应有向下25°±2°的倾角,以利熔体熔断时熔管能依靠自身重量迅速跌落。

4、熔断器应安装在离地面垂直距离不小于4m的横担(构架)上,若安装在配电变压器上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离,以防万一熔管掉落引发其他事故。

5、熔管的长度应调整适中,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的三分之二以上,以免在运行中发生自行跌落的误动作,熔管亦不可顶死鸭嘴,以防止熔体熔断后熔管不能及时跌落。

6、所使用的熔体必须是正规厂家的标准产品,并具有一定的机械强度,一般要求熔体最少能承受147N以上的拉力。

7、10kV跌落式熔断器安装在户外,要求相间距离大于70cm。

    相关文章
    • 跌落式熔断器常见故障原因有哪些?

      跌落式熔断器常见故障原因有哪些?

      有关跌落式熔断器常见故障的原因,包括熔丝轧断的原因、掉管故障的原因,以及跌落式熔断器的装置性缺陷带来的故障,熔丝的质量不过关,熔断特性比较差。

      时间:2020-05-23 08:27:07

    • 熔断器的选择_熔断器安秒特性

      熔断器的选择_熔断器安秒特性

      本文介绍了熔断器的安秒特性,熔断器只能起到短路保护作用,不能起过载保护作用,熔断器的选择,主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。

      时间:2020-05-23 08:24:56

    • 熔断器的外形与结构图解

      熔断器的外形与结构图解

      有磁熔断器的外形与结构图,包括RC1A系列瓷插式熔断器、RL1系列螺旋式熔断器、RM12系列无填料封闭管式熔断器、RT0有填料封闭管式熔断器等的外形与结构图。

      时间:2020-05-23 08:23:59

    • 高压熔断器的分类方法_高压熔断器优缺点_高压熔断器的作用

      高压熔断器的分类方法_高压熔断器优缺点_高压熔断器的作用

      有关高压熔断器的分类方法,按装设的地点、按熔管的安装情况、按开断电流的方式对高压熔断器进行分类,并介绍了熔断器的优缺点,高压熔断器的功能作用等。

      时间:2020-05-23 07:48:28

    • 熔断器的结构组成_熔断器的工作原理

      熔断器的结构组成_熔断器的工作原理

      有关熔断器的知识,熔断器的结构组成主要有熔体、安装熔体的绝缘管或绝缘座,熔断器的工作原理,当到达熔体熔点(200~300℃)时,熔体自行熔断,切断故障电流,起到保护作用。

      时间:2020-05-23 07:48:16

    • 跌开式熔断器主接线图有哪些规定?

      跌开式熔断器主接线图有哪些规定?

      有关跌开式熔断器主接线图的具体规定,跌开式熔断器的安装应符合某些规定,包括与垂线的夹角、相间距离、对地面距离,熔丝位置应安装在消弧管中部偏上等。

      时间:2020-05-23 07:48:14

    • 高压熔断器的结构参数与分类等

      高压熔断器的结构参数与分类等

      有关高压熔断器的结构,高压熔断器的主要参数,高压熔断器的分类,高压熔断器的选择与应用,高压熔断器的安装场合等,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-05-23 07:48:12

    • 电动机启动时熔断器熔断或热继电器断开怎么办?

      电动机启动时熔断器熔断或热继电器断开怎么办?

      电动机启动时,发生熔断器熔断或热继电器断开问题的处理方法,电动机启动时熔断器熔断或热继电器断开怎么办,接地故障检查方法、绕组短路故障的检查方法、定子绕组头尾的判断方法等。

      时间:2020-05-23 07:48:07

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有