油浸式过载高压熔断器型号与基本参数详解

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-03-23 14:10:34

有关油浸式过载高压熔断器的型号,油浸式过载高压熔断器的基本参数,以及这种高压熔断器的外型与安装尺寸的信息,并给出了油浸式过载高压熔断器的使用注意事项。

油浸式过载高压熔断器的型号

一、油浸式过载高压熔断器的适用落地

油浸式过载高压熔断器适用于户内交流50Hz,额定电压10-15kV电力系统,作为电力变压器及其它电力设备过载及小故障短路电流的保护。

该油浸式熔断器不能单独使用,必须和后备保护用高压限流熔断器串联使用,对变压器提供全范围保护。

油浸式过载高压熔断器1

二、油浸式过载高压熔断器的型号

油浸式过载高压熔断器2

三、油浸式过载高压熔断器的基本参数

熔断器的基本参数如表

油浸式过载高压熔断器3

1、本产品不允许单独使用,必须与后备熔断件串联组成全范围熔断器。它在全范围保护中仅用来保护小故障短路电流及过载电流。

2、本产品与后备熔断器组合上,必须保证两者在电流--时间曲线有交点。

3、时间--电流特性见(图1)。

四、油浸式过载高压熔断器的外型及安装尺寸

油浸式过载高压熔断器4

1、熔断件的外型及安装尺寸见(图2)

油浸式过载高压熔断器5

2、熔断器的外型尺寸及安装尺寸见(图3)

油浸式过载高压熔断器6

3、熔断器的安装见(图4)

油浸式过载高压熔断器7

安装步骤:

1、打开手柄上的锁扣,从底座中拔出手柄;

2、用扳手旋松手柄中螺丝管和末端螺栓;

3、松开螺丝管和末端螺丝栓;

4、把熔断件插入螺丝管内;

5、熔断件的喇叭形帽必须装在螺丝管和握柄之间;

6、用扳手固定握柄,扭矩约5.6-7.9N.m;

7、展开漏斗形帽;

8、用一个扳手卡住螺丝管端部螺栓,用另一个扳手旋紧末端螺栓,扭矩约5.6-7.9N.m;

9、用首柄插入底座,转动手柄的锁扣,锁住熔断器。

五、油浸式过载高压熔断器的使用注意事项

1、正常工作时,油箱内的油面应在图3所示的范围内(见图3)。

2、当熔断器动作后需更换同型号、同规格的新熔断件,切勿以额定电流高的熔断件代替。

3、对三相安装的熔断器,除非已肯定仅一只承担过故障电流,否则即使熔断器动作,其它两只均应更换。

4、熔断器的开断会引起油的变质、污染、炭化。

    相关文章
    • 熔断器熔体的10个安装要求

      熔断器熔体的10个安装要求

      有关熔断器熔体的安装要求,在电路中安装熔断器时,要保证足够的电气距离,以及究竟间距,在安装熔体与引线时,还要注意一些问题,这里总结了熔断器熔体的10个安装要求,一起来看下。

      时间:2020-03-23 16:30:24

    • 熔断器在电路中起什么作用

      熔断器在电路中起什么作用

      在很多电路中都会装有熔断器,一个看似不起眼的电器部件,究竟在电路中起什么作用,这里说一说熔断器在电路中的主要作用,以及熔断器的特点,供大家学习参考。

      时间:2020-03-23 15:59:35

    • 熔断器的主要作用

      熔断器的主要作用

      在电路中熔断器的作用是什么,电路中为什么要加入熔断器,熔断器是否用来保护电路的,这里说一说熔断器的主要作用有哪些,供大家学习参考。

      时间:2020-03-23 15:55:55

    • 熔断器的型号含义,熔断器的性能参数

      熔断器的型号含义,熔断器的性能参数

      有关熔断器的型号含义,熔断器的常用型号及说明,熔断器的主要性能参数,包括额定电压、额定电流、极限分断电流、熔断器的安秒特性等。

      时间:2020-03-23 15:23:28

    • 熔断器的分类,熔断器的技术参数

      熔断器的分类,熔断器的技术参数

      有关熔断器的分类,熔断器按其结构形式有插入式、螺旋式、有填料密封管式、无填料密封管式等,熔断器的主要参数有额定电压、额定电流与极限分断能力等。

      时间:2020-03-23 15:18:06

    • 熔断器的组成,熔断器的保护特性曲线

      熔断器的组成,熔断器的保护特性曲线

      熔断器的原理,熔断器用于供电线路和电气设备的短路保护,熔断器由熔体和安装熔体的外壳两部分组成,使熔断器熔体熔断的电流值与熔断时间的关系称为熔断器的保护特性曲线。

      时间:2020-03-23 15:14:28

    • 熔断器的结构组成与工作原理

      熔断器的结构组成与工作原理

      熔断器的结构组成,熔断器的核心组成部件为熔断体(简称熔体)、熔断器底座与熔断器支持件,并介绍了熔断器的工作原理,帮助大家深入了解熔断器的功能作用。

      时间:2020-03-23 15:13:34

    • 熔断器的组成部分,熔断器的接线方法

      熔断器的组成部分,熔断器的接线方法

      熔断器的主要组成部分,熔断器的熔体从构成材料上,分为低熔点熔体与高熔点熔体,其它组成部分包括熔管与熔座等,并介绍了熔断器的接线方法与注意事项。

      时间:2020-03-23 15:06:31

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有